Сообщения пользователя jorik

jorik
12.05.2014, 20:56
Раздел: C2000M
Тема: Проблема с с2000м и приборами
Ответы: 18
Просмотры: 19029

Проблема с с2000м и приборами

да приборы сидят на разных БП, объеденить минусы не получится, слишком большое расстояние между приборами. А может сам С2000М глючить (микропроцессор)? ставь ПИшку на длинном участке, при ее пользовании объединять минуса ненужно. Может глючить и сама эМка, может какой нибудь другой прибор глюки выд...
jorik
06.04.2014, 08:37
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ и РИП-24 Итог
Ответы: 13
Просмотры: 6091

КПБ и РИП-24 Итог

Вы выяснили в чём дефектность? Именно рип давал 220 в линию? А то может где ещё по пути провод коротнул. нет, поначалу не думали, что будут серьезные последствия и просто выкинули на склад. А сейчас вроде объект сдали, я там только орион дорисовываю, так из начальства ненужно никому. Что с этого РИ...
jorik
06.04.2014, 00:09
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ и РИП-24 Итог
Ответы: 13
Просмотры: 6091

КПБ и РИП-24 Итог

плата рип.jpg

этикетка рип.jpg

это фотки дефектного РИПа, если у кого есть тех же партий, будьте бдительны)))
jorik
05.04.2014, 19:51
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Другие системы ESSER в Питере
Ответы: 2
Просмотры: 2783

Другие системы ESSER в Питере

А мне предстоит эту запускать. Как говорит мой напарник - "авантюристы мы..."
jorik
04.04.2014, 14:05
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Другие системы ESSER в Питере
Ответы: 2
Просмотры: 2783

Другие системы ESSER в Питере

Уважаемые коллеги, имею несколько вопросов по панели IQ8M, желательно с "методическим пособием" :-): Ищу спеца по этой системе для пары-тройки вопросов. С меня пиво-соки, или некоторая сумма в дензнаках :mi_ga_et:
jorik
03.04.2014, 21:43
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ и РИП-24 Итог
Ответы: 13
Просмотры: 6091

КПБ и РИП-24 Итог

Я хотел бы уточнить немного, в первом сообщении неточность небольшая, РИП, который выдал фазу был не на 24, а на 12 вольт, это этажный, после этого система отстояла несколько дней и загорелся КПБ в цокольном этаже, он питается от РИПа как раз 24. Мои извинения.
jorik
03.04.2014, 21:38
Раздел: C2000M
Тема: Проблема с с2000м и приборами
Ответы: 18
Просмотры: 19029

Проблема с с2000м и приборами

Было в моей практике несколько раз массового перехода приборов в один адрес. В одном случае конфигурация была в 29 АСПТ, три 20-х и с десяток КПБ, вылетало несколько приборов в один адрес, проблема оказалась в одном из АСПТ, он, кстати, как стоял так и нормально работал, еще была проблема с определе...
jorik
03.04.2014, 14:37
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ и РИП-24 Итог
Ответы: 13
Просмотры: 6091

КПБ и РИП-24 Итог

Vse писал(а):У Вас РИП-24 исп.01 ?
завтра буду на объекте, посмотрю и скажу.
jorik
03.04.2014, 09:27
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ и РИП-24 Итог
Ответы: 13
Просмотры: 6091

КПБ и РИП-24 Итог

После пожара на приборах на одном из "своих" объектов, мы перетрясли абсолютно все связанные системы. И пока не выяснили действительную причину не остановились. В итоге все остались довольны, и больше таких инцидентов не происходило. Поэтому ищите "камушек" в РИПе и далее в Боли...
jorik
03.04.2014, 08:37
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ и РИП-24 Итог
Ответы: 13
Просмотры: 6091

КПБ и РИП-24 Итог

РИП выдал фазу с выхода 24. Так, как небыло времени заниматься тестированием, и поститали, что эта проблема не усугубится, просто поставили новый, а старый, возможно, валяется на об'екте. Кстати здесь есть тема про эмку и аспт, фантомное сообщение о снятии шлейфа, у меня были подобные глюки после на...
jorik
02.04.2014, 23:24
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион ПРО и БИ
Ответы: 5
Просмотры: 2270

Орион ПРО и БИ

из моего опыта, БИшки просто видят в орионе нужные разделы и отображают что видят. В свойствах разделов все правильно прописано? Шлейфы пожарные, или как нужно, индикация соответственно тоже та, что прописано в свойствах шлейфов разделов. Может попробовать с компа воткнуть преобразователь напрямую в...
jorik
02.04.2014, 22:48
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион ПРО и БИ
Ответы: 5
Просмотры: 2270

Орион ПРО и БИ

Просто прописать в БИшках номера нужных разделов? Сам орион никак не привязывает разделы к БИ
jorik
02.04.2014, 21:34
Раздел: C2000M
Тема: Проблема с с2000м и приборами
Ответы: 18
Просмотры: 19029

Проблема с с2000м и приборами

спасибо за ответ . я в этом деле новичок все установили и пропали без вестей подрядчики . адрес пульта 127 возможен ли такой адрес для пульта ? а из КДЛа идет странный звук визг но другие КДЛы нормально работают без звука. поменял адрес пульта со равно не находит пропавшие приборы по прежнему НЕТ П...
jorik
02.04.2014, 18:14
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ и РИП-24 Итог
Ответы: 13
Просмотры: 6091

КПБ и РИП-24 Итог

Здравствуйте коллеги, хотелось бы предупредить об опасности использования приборов указанных в заголовке темы. Итог работы КПБ IMG_20140313_103855.jpg ну и ответ сервисного центра https://cloud.mail.ru/public/bec38e3f33ca/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%85.%E2%84%96261_31.03.1...
jorik
30.03.2014, 00:00
Раздел: АРМ Орион
Тема: неисправность реле в орионе
Ответы: 0
Просмотры: 1548

неисправность реле в орионе

Коллеги здравствуйте :pri_vet:-: Так получилось, что вместо про версии, мне подсунули в работу 7.6.3 :pro_tiv: но делать нечего. Теперь требуется придумать, как решить вопрос с выходами КПБшными. Кто как выходил из положения. Писать большую тучу сценариев на выдачу текста на экран просто лень, но эт...
jorik
01.08.2013, 21:52
Раздел: С2000-USB
Тема: проблема с С2000 USB
Ответы: 35
Просмотры: 27694

проблема с С2000 USB

Номера портов, естественно, были разные. Настройки по умолчанию.
jorik
18.07.2013, 22:08
Раздел: C2000M
Тема: Взятие и снятие ШС по нажатию клавиши ENTER
Ответы: 6
Просмотры: 3321

Взятие и снятие ШС по нажатию клавиши ENTER

"ПАРОЛИ УПРАВЛ" – режим ограничения доступа к функциям управления приборами. Функции управления приборами защищены паролями, если параметр включен, и доступны свободно при нажатии клавиши "ENT", если параметр выключен; Примечание. Доступ к функциям управления защищен паролями, е...
jorik
10.07.2013, 20:27
Раздел: С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Тема: инверсия индикации, как реализовать?
Ответы: 4
Просмотры: 4830

инверсия индикации, как реализовать?

пишите в техподдержку, запрашивайте программу Uprog free и щастие Вас посетит)))
jorik
01.06.2013, 22:25
Раздел: С2000-USB
Тема: проблема с С2000 USB
Ответы: 35
Просмотры: 27694

проблема с С2000 USB

Два С2000 USB в одном компе работают крайне нестабильно. Постоянно теряются приборы. Решилось заменой одного на USB-RS485 Это где нибудь описано? Или просто случайность?

Перейти к расширенному поиску