Сообщения пользователя Saimak

Saimak
09.10.2018, 20:58
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Автоматическое взятие/снятие раздела
Ответы: 8
Просмотры: 3793
  • 1

Re: Автоматическое взятие/снятие раздела

google писал(а):P.S. Возможно вы не прониклись всей сутью ТЗ ТСа - в нём речь про ОрионПРО, а не про пульт
Ну да...
Saimak
09.10.2018, 14:34
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Автоматическое взятие/снятие раздела
Ответы: 8
Просмотры: 3793
  • 1

Re: Автоматическое взятие/снятие раздела

И к какому событию "тубуса" нужно привязать этот один сценарий? Сценарий 1 Шаг 1 "Взятие ШС под охрану" Условие ТС воосстановлен Шаг 2 "Снятие ШС с охраны" Условие ТС нарушен Что я неправильно делаю? Данный алгоритм применял уже много раз. Сценарий привязываем к шлейфу...
Saimak
09.10.2018, 14:05
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Автоматическое взятие/снятие раздела
Ответы: 8
Просмотры: 3793
  • 1

Re: Автоматическое взятие/снятие раздела

DruG писал(а):далее создать 2*кол-во_тубусов шаблонных сценариев, один сценарий на Взятие раздела, второй - на Снятие раздела.
Неправильно. Сценарий один, а вот шагов сценария 2.
Saimak
14.09.2018, 20:24
Раздел: Системы оповещения и трансляции
Тема: Организация запуска и остановки речевого оповещения JEDIA
Ответы: 3
Просмотры: 2510

Re: Организация запуска и остановки речевого оповещения JEDIA

Подключить в линию управления второе реле с соответствующей программой. Ну или сценарий писать для существующего реле.
Saimak
22.08.2018, 15:22
Раздел: C2000M
Тема: С2000М и обрыв ШС.
Ответы: 4
Просмотры: 3154

Re: С2000М и обрыв ШС.

А если не сработает ПС? Охранники за тебя в тюрьму не поедут. Пусть хозорган на ремонт раскошеливается, хотя можно ему его деньги за счет своей свободы экономить.
Saimak
17.08.2018, 22:19
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал 10 и линейники.
Ответы: 5
Просмотры: 2515

Re: Сигнал 10 и линейники.

Еще не забудьте, что ПС на сигнале-10, без пульта или АРМ построена быть не может.
Saimak
13.08.2018, 21:53
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Что нужно, что бы у УО-4С шлейфы стали еще и пожарными?
Ответы: 13
Просмотры: 6595

Re: Что нужно, что бы у УО-4С шлейфы стали еще и пожарными?

Если для себя, то можно любые подключить (4х проводные), а если официально кому-то, тогда скорее нет.
Saimak
07.08.2018, 20:11
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Прибор c2000-4 версии 2.10
Ответы: 27
Просмотры: 6538
  • 1

Re: Прибор c2000-4 версии 2.10

Cracen писал(а):Значит предлагаете (колхоз) отодрать кнопку и впаять к реле? :nez-nayu:
Yes
Saimak
07.08.2018, 18:42
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Прибор c2000-4 версии 2.10
Ответы: 27
Просмотры: 6538
  • 1

Re: Прибор c2000-4 версии 2.10

В сигнале есть тактика при которой нажатие одной кнопки берет или снимает шс кнопки которых в это время нажаты. С помощью реле тебе необходимо сымитировать нажатие этой кнопки. Снимаешь крышку смотришь какие переключатели установлены, ищешь их схему и вперед. Но это всё колхоз. Правильным решением б...
Saimak
07.08.2018, 17:56
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Прибор c2000-4 версии 2.10
Ответы: 27
Просмотры: 6538
  • 1

Re: Прибор c2000-4 версии 2.10

Колхоз - это когда на тойоту ставишь запчасти от жигулей... :nez-nayu:
А если серьезно, релюшками УО-4С управлять то по СМС можно. А в Сигнале можно сделать постановку всех шс по нажатию одной кнопки.
Saimak
07.08.2018, 17:21
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Прибор c2000-4 версии 2.10
Ответы: 27
Просмотры: 6538
  • 1

Re: Прибор c2000-4 версии 2.10

Передавать будет. Через колхоз можно заставить и ставить/снимать шс С-20.
Saimak
06.08.2018, 21:49
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Прибор c2000-4 версии 2.10
Ответы: 27
Просмотры: 6538
  • 1

Re: Прибор c2000-4 версии 2.10

Через УО-4С по интерфейсу не будет управляться ничего. Но если 10 шс хватит, то УОшка может висеть просто в качестве передатчика. А вообще Сигнал 20П со считывателем.
Saimak
23.07.2018, 21:40
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Нет сигнала "Болид"
Ответы: 3
Просмотры: 1379

Re: Нет сигнала "Болид"

С2000-ИТ ходя бы дозванивается? Пиликает что нибудь? Сеанс связи устанавливается?
Saimak
01.06.2018, 19:22
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Помогите подключить ДИП 34а-03?
Ответы: 13
Просмотры: 9810

Re: Помогите подключить ДИП 34а-03?

Блок приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" (в дальнейшем – блок) предназначен для совместного использования с сетевым контроллером (пультом контроля и управления С2000М, либо компьютером с установленным ПО АРМ "Орион" / "Орион Про") в качестве совмещённого п...
Saimak
31.05.2018, 21:22
Раздел: С2000-2
Тема: С2000-2 и matrix kll (mf) кто пробовал подружить разные коды от считывателей
Ответы: 3
Просмотры: 2429

Re: С2000-2 и matrix kll (mf) кто пробовал подружить разные коды от считывателей

Карты запрограммированы? А считыватели? С какими секторами считыватели работают?
Saimak
31.05.2018, 19:57
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Помогите подключить ДИП 34а-03?
Ответы: 13
Просмотры: 9810

Re: Помогите подключить ДИП 34а-03?

Еще моментик - пожарная сигнализация, в данной конфигурации (естественно с заменой некоторых компонентов), ОБЯЗАТЕЛЬНО должна включать или пульт С2000-М или АРМ. Самостоятельно для ПС ни сигнал-10, ни С2000-КДЛ использовать нельзя.
Saimak
28.05.2018, 16:33
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Конфигурация с пультом
Ответы: 76
Просмотры: 26775
  • 1

Re: Конфигурация с пультом

bombik писал(а):Ребят, срочно пожалуйста подскажите - УО-4С будет передавать сообщения о шлейфах Сигнала 10 - без использования пульта С2000-М ?? или они вместе не работают в таком ключе?? :pri_vet:-:
Будет. УО-4С в режиме "мастер"
Saimak
23.05.2018, 21:00
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Проблемы с подключением табло и сирены
Ответы: 10
Просмотры: 4305
  • 1

Re: Проблемы с подключением табло и сирены

Dmitr писал(а):Вероятно у Вас тактики "Лампа" и "Сирена" не работают потому что при сработке одного извещателя шлейф переходит в состояние "Внимание.
Вам же нужно получить "Пожар".
Тактики "Лампа" и "Сирена" реагируют на "Внимание".
Saimak
21.05.2018, 21:22
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Проблемы с подключением табло и сирены
Ответы: 10
Просмотры: 4305

Re: Проблемы с подключением табло и сирены

1) Выключится оно по тревоге/пожару. Что не так? Если хочешь тактику "лампа", то может для начала поставить привязанные шс на охрану?
2) По сирене то же самое - поставить под охрану, проверить при тревоге.
А в системе события по изменению состояний выхода отображаются?