Сообщения пользователя orion-fix

orion-fix
26.04.2013, 07:47
Раздел: Электронный ключ защиты
Тема: Драйверы защиты iGuard
Ответы: 3
Просмотры: 2922

Драйверы защиты iGuard

С такой проблемой только в гуардант обращаться...
orion-fix
26.04.2013, 07:46
Раздел: АРМ "С2000"
Тема: Сигнал 20. не ставится на охрану
Ответы: 7
Просмотры: 8965

Сигнал 20. не ставится на охрану

Восстанавливаете ШС, с ПКУ делаете "Запрос АЦП", в норме должен быть 47...
P.S. И тестер нам не пригодился...
orion-fix
26.04.2013, 07:42
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Как узнать адрес датчика дип-34а?
Ответы: 3
Просмотры: 4460

Как узнать адрес датчика дип-34а?

Ну или, если система рабочая, то пройти и поотключать или понажимать на индикатор. На ПКУ или в АРМ отобразится адрес дипа.
orion-fix
26.04.2013, 07:40
Раздел: С2000-БКИ
Тема: установка - снятие сигнал20SMD через С2000БКИ
Ответы: 6
Просмотры: 6440

установка - снятие сигнал20SMD через С2000БКИ

Ну в АРМ "Орион" вряд ли что-то вообще будет интегрироваться )
orion-fix
26.04.2013, 07:39
Раздел: C2000M
Тема: Связка с2000м + сигнал 20, работа реле
Ответы: 6
Просмотры: 2247

Связка с2000м + сигнал 20, работа реле

Эм.... зачем сценарий ? зачем все так сложно ? Вам нужно в конфигурации Сигнала указать тактику реле "выключить". соответственно в нормальном состоянии оно будет включено....
orion-fix
26.04.2013, 07:37
Раздел: АРМ Орион
Тема: Облучение ДИПОВ
Ответы: 5
Просмотры: 1459

Облучение ДИПОВ

В этом случае, видимо, происходит нарушение правил эксплуатации и хранения. В ТП Болида вам скажут, что так делать не надо или присылайте в ремонт.
orion-fix
26.04.2013, 07:35
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Помощь с УРВ
Ответы: 15
Просмотры: 4186

Помощь с УРВ

Проблема с пропаданием IP адреса сервера решается путем обращения в ТП Болида. Вы получите новый файл УРВ. Проблема с пользователя возникает из-за того, что при авторизации пользователь может видеть только сотрудников своей организации. Или, если организация не указана, то всех сотрудников. У вас у ...
orion-fix
26.04.2013, 07:31
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: как сделать двойную сработку от двух шлейфов?
Ответы: 9
Просмотры: 2975

как сделать двойную сработку от двух шлейфов?

Для организации двойной сработки вам потребуется указать соответствующую тактику работы реле - "АСПТ". Т.о. при срабатывании двух ШС в одном разделе реле будет включено. Если в разделе есть ручник, то для него пишется отдельный сценарий.
orion-fix
26.04.2013, 07:28
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Управление разделом со считывателя
Ответы: 12
Просмотры: 4146

Управление разделом со считывателя

Тут сложного ничего нет. Если карта не комбинированная, то просто добавляете ее в БД АРМ, указываете уровень доступа, который может управлять только одним паролем, делаете привязку соответствующего раздела к считывателю. Всё. При одиночном поднесении будет "идентификация хо", при втором уп...