Сообщения пользователя sergey5

sergey5
02.12.2015, 06:49
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: СП4-отображение на БИ
Ответы: 6
Просмотры: 1547

СП4-отображение на БИ

Конфигурации
sergey5
01.12.2015, 19:57
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: СП4-отображение на БИ
Ответы: 6
Просмотры: 1547

СП4-отображение на БИ

Наш вопрос более подробно..... Имеется в системе несколько КДЛ 2.12 БИ 2.25 СП4-220 на клапана дымоудаления. Проблема заключается в том что не удается сделать всю индикацию исполнительных устройств (клапанов) на БИ. Подробнее: Здание 20 эт. С 1-10 эт. клапанами управляет КДЛ№1,с 11-20 эт КДЛ№2. Инди...
sergey5
29.10.2015, 18:16
Раздел: С2000-СП4
Тема: С2000-СП4/220. Как программировать
Ответы: 197
Просмотры: 41915

С2000-СП4/220

Здравствуйте. Можно ли настроить реверсивный клапан с использованием ТОЛЬКО 1 положения (рабочего при пожаре КВ1),с использованием его на блоке индикации БИ?
C 2-мя положениями больше возни,проводов,меньшая надежность.В идеале бы вообще отключить,но нужна индикация на БИ. Заранее спасибо.
sergey5
21.12.2014, 18:10
Раздел: С2000-СП4
Тема: С2000-СП4/220. Как программировать
Ответы: 197
Просмотры: 41915

С2000-СП4/220

А до 2.07 никак не делали что ли? серьезно
sergey5
21.12.2014, 17:08
Раздел: С2000-СП4
Тема: С2000-СП4/220. Как программировать
Ответы: 197
Просмотры: 41915

С2000-СП4/220

у меня пульт 2.06 там нет вкладок преобразовать в СП-4.
sergey5
21.12.2014, 00:04
Раздел: С2000-СП4
Тема: С2000-СП4/220. Как программировать
Ответы: 197
Просмотры: 41915

С2000-СП4/220

В ппроге, превращаете ШС в СП4, программу управления на 1-е реле выключить. В упроге программа управления 0 П Привязку разделов в ппроге делать на первое реле? А что делать с адресами 2 и 3,переводить их в реле? надо ли снимать "управление"? И можно ли вообще привязку делать именно на адр...
sergey5
15.01.2014, 15:23
Раздел: Сигнал-20М
Тема: Проблема с технол.шлейфами
Ответы: 2
Просмотры: 1318

Проблема с технол.шлейфами

шлейфы обычные
sergey5
10.01.2014, 19:57
Раздел: Сигнал-20М
Тема: Проблема с технол.шлейфами
Ответы: 2
Просмотры: 1318

Проблема с технол.шлейфами

Здравствуйте.В системе имеются 2 прибора сигнал-20М.В них забиты только сигнализирующие технологические шлейфы.Проблема в том что на пульте с2000м постоянно отображается что один из шлейфов нарушен.Например на одном приборе нарушен шс 2,на другом шс14 (на экране идет их постоянное перемаргивание ,ко...
sergey5
19.11.2013, 16:27
Раздел: Сигнал-10
Тема: Проблема с технологич. шлейфами
Ответы: 2
Просмотры: 1609

Проблема с технологич. шлейфами

Буфер прибора скидывал,перезаливал прогу,отключал питание-не помогло.Если в uprog поменять 1-й шлейф на охранный,на экранчике высвечивается уже следующий за ним раздел "вост.техн.шл. авт.откл". (в этом разделе 2-й шлейф).Если и его сделать охранным высвечивается следующий раздел(с 3-м шлей...
sergey5
18.11.2013, 17:26
Раздел: Сигнал-10
Тема: Проблема с технологич. шлейфами
Ответы: 2
Просмотры: 1609

Проблема с технологич. шлейфами

Добрый день.В системе имеется сигнал-10 на который приходят только технологические шлейфы.Шлейфы используются 1-5 (помещены в разделы).Шлейф 1 помещен в раздел "Нет.питания".Проблема в том что на пульте с2000 на табло индикации не пропадает надпись "вост. нет пит".Надпись не сбра...
sergey5
24.08.2013, 20:37
Раздел: Поток-3Н
Тема: Как запускать Поток-3Н не от КЦ?
Ответы: 1
Просмотры: 2341

Как запускать Поток-3Н не от КЦ?

Поток-3Н запускается от кц1, кц2.Есть ли возможность запускать пожаротушение на потоке не используя контакты которые пиходят на кц? Например от каких либо разделов.
sergey5
05.08.2013, 07:41
Раздел: C2000M
Тема: Не работает реле от технологического шлейфа
Ответы: 6
Просмотры: 2092

Не работает реле от технологического шлейфа

я решал данную проблему через сценарии управления реле Убираем в конфигурации привязки разделов к реле (а может не убирать?) Создаем сценарий - реле - замкнуть - ********* Разрешающее условие -наруш.технол.ШС в таком то разделе Присваеваем этот сценарий нужной реле.... Вот так? Но в теории то сцена...
sergey5
03.08.2013, 21:32
Раздел: C2000M
Тема: Не работает реле от технологического шлейфа
Ответы: 6
Просмотры: 2092

Не работает реле от технологического шлейфа

Технологический шлейф (4,7 Ом) приходит на прибор сигнал-20П. Был создан раздел помещен туда этот шлейф ,и этот раздел был привязан к с2000-СП к реле.задание реле - вкл. при наруш.техн.шлейфа В uprog сигнал-20П шлейф поставлен технологический.В pprog тип шлейфа по умолчанию, в Uprog c2000-сп все по ...
sergey5
30.05.2013, 18:14
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Про двойную сработку датчиков
Ответы: 1
Просмотры: 3396

Про двойную сработку датчиков

Прибор Сигнал-20П. Немного непонятен момент с типами шлейфов 1(дымовой), 3(тепловой) Дымовой:При срабатывании извещателя прибор формирует сообщение «Сработка датчика» и осуществляет перезапрос состояния ШС: на 3 секунды сбрасывает питание ШС. Если в течение 55 секунд после сброса извещатель в данном...