Сообщения пользователя Vse

Vse
30.08.2017, 15:56
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: C2000M <RS232> C2000-Ethernet
Ответы: 9
Просмотры: 369

Re: C2000M <RS232> C2000-Ethernet

saiple, в программе Uprog >> выделяй нужный СОМ-порт>> “Настройки - Параметры линии”>>протокол ОрионПро
Vse
29.08.2017, 16:35
Раздел: С2000-ПИ, ПИ-ГР
Тема: ПИ-ГР и usb RS232
Ответы: 4
Просмотры: 164

Re: ПИ-ГР и usb RS232

foxasb , лучше новый USB-RS485. Всегда пригодится. Для него не надо дополнительного питания. "Старый" с2000 может работать как ПИ-преобразователь интерфейсов RS-232 в RS-485 без гальванической развязки. ПИ-ГР может работать как ПИ-преобразователь интерфейсов RS-232 в RS-485 с гальваническ...
Vse
03.08.2017, 12:16
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: при сработке датчиков один из шлейфов не выдает сигналов
Ответы: 17
Просмотры: 2454

Re: при сработке датчиков один из шлейфов не выдает сигналов

Timofey_Popov , проверь касание проводных линий сигнализации на металлические части здания.(Причиной протекания паразитных токов может быть замыкание внешних цепей приборов (RS-485, шлейфы сигнализации, цепи подключения считывателей и т.п.) на металлические конструкции здания. Источник: https://bol...
Vse
31.07.2017, 21:54
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Отчет по изменениям в БД
Ответы: 10
Просмотры: 1230

Re: Отчет по изменениям в БД

kolins111, а чтобы он вообще не отображался в списке-нужно удалить в реестре операционной системы.
Vse
25.07.2017, 12:03
Раздел: C2000M
Тема: Помощь подключения к С2000М.
Ответы: 11
Просмотры: 556

Re: Помощь подключения к С2000М.

Molotok , для наглядности умелые люди сделали удобно и понятно("болид" пока ещё не додумался)-" С2000 М Версия 2.05 - графическая структура меню управления и программирования". http://www.sibguardian.info/load/informacionnye_materialy/uchebnye_materialy/pult_kontrolja_i_upravlen...
Vse
25.07.2017, 11:45
Раздел: Прочие приборы
Тема: Несколько РИП-12 исп.06 параллельно или как увеличить ёмкость АКБ
Ответы: 4
Просмотры: 180

Re: Несколько РИП-12 исп.06 параллельно или как увеличить ёмкость АКБ

Keiby , может изначально было предусмотреть в проекте? Зачем "изобретать велосипед? Есть готовые и сертифицированные изделия, например: блок питания российской научно-производственной компании "Бастион" (не реклама) https://bast.ru/products/ops/skat-1200t-isp1220 или подобный с требу...
Vse
24.07.2017, 14:25
Раздел: C2000M
Тема: Помощь подключения к С2000М.
Ответы: 11
Просмотры: 556

Re: Помощь подключения к С2000М.

В руководстве по эксплуатации есть.
Или коротко:(управление ШС) на ПКУ С2000-м, когда он отображает время, нажать ЭНТЕР, пароль 1234, выбрать "Взять", адрес КДЛ, Адрес ШС(он же-адресное устройство) , Энтер.

Управление Разделом смотрите в В руководстве по эксплуатации
Vse
23.07.2017, 23:27
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: C2000M <RS232> C2000-Ethernet
Ответы: 9
Просмотры: 369

Re: C2000M <RS232> C2000-Ethernet

Какой версии с2000-М ?
Vse
23.07.2017, 23:22
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Непонятные сообщения
Ответы: 1
Просмотры: 105

Re: Непонятные сообщения

На выходы 4;5 -если они не используются установите резистор 1килоОм. Эти выходы с контролем. Или в конфигурации ППКОП Сигнал20м установите -"без контроля на КЗ и обрыв".
Vse
22.07.2017, 10:02
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Режим прохода в зону "Выход"
Ответы: 12
Просмотры: 360

Re: Режим прохода в зону "Выход"

Meytheriym, укажите версии приборов и АРМ.
Vse
22.07.2017, 09:59
Раздел: C2000M
Тема: Помощь подключения к С2000М.
Ответы: 11
Просмотры: 556

Re: Помощь подключения к С2000М.

Molotok , если конфигурации правильно "сделали", то ещё необходимо ВЗЯТЬ под охрану раздел №1(и как вариант, также можно взять на приборе с адресом 1 кдл- шс адрес 10 и 11 ), и тогда можно проверять извещатель ДИП 34А-01-02 ( он не датчик, Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-эле...
Vse
21.07.2017, 11:57
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Проблема с Windows Server 2016 и Орион Про
Ответы: 21
Просмотры: 932

Re: Проблема с Windows Server 2016 и Орион Про

NovoselovVA, у Вас есть опыт запуска АРМ "ОрионПро" ? Каким образом вводите пароль для "Оперативной задачи"?
Vse
20.07.2017, 16:45
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Как сбросить прибор на заводские установки
Ответы: 8
Просмотры: 4929

Re: Как сбросить прибор на заводские установки

Cain Nod, УО 4С исп. 2 версия прошивки 2.56 подключаешь через преобразователь USB-485 к компьютеру с операционной системой семейства Виндовс (Windows англ.- окна) и программой Uprog>>файл >>Базовая конфигурация и "записать в прибор" УО 4С исп. 2.
Vse
20.07.2017, 13:41
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: при сработке датчиков один из шлейфов не выдает сигналов
Ответы: 17
Просмотры: 2454

Re: при сработке датчиков один из шлейфов не выдает сигналов

Timofey_Popov, какой номинал доп. сопротивлений?

Добавлено спустя 2 часа 46 минут:
Timofey_Popov, какой номинал доп. сопротивлений в ИПР ?

Добавлено спустя 20 часов 22 минуты:
Timofey_Popov, в ИПР есть доп. сопротивление 8,2 килоОма (8200 Ом)?
Vse
20.07.2017, 12:57
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: при сработке датчиков один из шлейфов не выдает сигналов
Ответы: 17
Просмотры: 2454

Re: при сработке датчиков один из шлейфов не выдает сигналов

Timofey_Popov , ИПР- 3су по какой схеме-"Варианту" подключен? Подключи ШС и вольтметром на клеммах прибора смотри уровень напряжения, а напарник пусть сделает "сработку" ИП212-3су и после перевзятия сделает "сработку" ИПР. Вот при всех действиях -запиши уровни напряжен...