Сообщения пользователя Vse

Vse
20.06.2019, 10:40
Раздел: С2000-4
Тема: СКУД и СОС на одной двери
Ответы: 8
Просмотры: 138

Re: СКУД и СОС на одной двери

Svin, )))) дверь в каморке папы карло )))))))))))) ;;-)))
Vse
20.06.2019, 10:03
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Не проходит прошивка
Ответы: 1
Просмотры: 56

Re: Не проходит прошивка

Dimon60, попробуй через кабель RS-232 идущий в комплекте УО-4С.
Для справки:https://bolid.ru/files/373/566/inst_obn_uo4s_june_19.pdf
Vse
19.06.2019, 10:52
Раздел: С2000М вер. 3.xx и выше
Тема: RS 485setting ждет
Ответы: 5
Просмотры: 90

Re: RS 485setting ждет

logictem, С2000 версия 1.24 попробуйте настроить через RS-232. Желательно "на прямую" без преобразователей(они вносят небольшую задержку в обмен) с компьютером, имеющий аппаратный RS-232 . Или через преобразователь USB>>RS-232.
Vse
19.06.2019, 09:08
Раздел: С2000-4
Тема: СКУД и СОС на одной двери
Ответы: 8
Просмотры: 138

Re: СКУД и СОС на одной двери

Evgeniy T. , будет использоваться прибор С2000-4 ? У него 4 шлейфа, если использовать один шлейф для охранной сигнализации двери, можно настроить автоматическое перевзятие при тревоге. И "привязать" к этому шлейфу выход или реле для управления свето-звуковым оповещателем (при тревоге буде...
Vse
19.06.2019, 09:00
Раздел: С2000М вер. 3.xx и выше
Тема: RS 485setting ждет
Ответы: 5
Просмотры: 90

Re: RS 485setting ждет

logictem, С2000 версия 1.24 как подключён к компьютеру? через какой преобразователь?
Vse
04.06.2019, 15:32
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Тепловики уходит во внимание
Ответы: 1
Просмотры: 129

Re: Тепловики уходит во внимание

Hatab1k89, при таком раскладе - нет. Вариант-только, если тепловые извещатели будут нормально разомкнутыми.
Vse
28.03.2019, 14:32
Раздел: С2000-4
Тема: C2000-2 циклическая перезагрузка
Ответы: 31
Просмотры: 688

Re: C2000-2 циклическая перезагрузка

vfiuchcikicshuusrch, вероятно D4 память (для ключей=32768 и окон времени; Энергонезависимый буфер событий=32768).

D2 - 74hc08 это логика. точно "логическая функция 2И"
Vse
28.03.2019, 14:23
Раздел: С2000-4
Тема: C2000-2 циклическая перезагрузка
Ответы: 31
Просмотры: 688

Re: C2000-2 циклическая перезагрузка

vfiuchcikicshuusrch, либо в сервис либо в запчасти......
Vse
28.03.2019, 14:01
Раздел: С2000-4
Тема: C2000-2 циклическая перезагрузка
Ответы: 31
Просмотры: 688

Re: C2000-2 циклическая перезагрузка

vfiuchcikicshuusrch, попробуй проверить питание на D3 PIC18F67K22 - она "мозг" .
Vse
28.03.2019, 13:41
Раздел: С2000-4
Тема: C2000-2 циклическая перезагрузка
Ответы: 31
Просмотры: 688
  • 1

Re: C2000-2 циклическая перезагрузка

vfiuchcikicshuusrch , 3.1.6 Проверка общего функционирования контроллера: а) подать питание на контроллер; б) внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал "Включение"; в) проконтролировать ток потребления контроллера, он не должен превышать 120 мА; г) проконтролировать о...
Vse
28.03.2019, 12:46
Раздел: С2000-4
Тема: C2000-2 циклическая перезагрузка
Ответы: 31
Просмотры: 688

Re: C2000-2 циклическая перезагрузка

vfiuchcikicshuusrch, напряжение на разъемах XT2 и XT3 на контактах door и exit показывает всего 7.3в мультиметром. >>> проверил на с2000-2 версия 2=00 изм.16____ 08.12. XT2 --- 8 Вольт . XT3-- 7.2 вольт
Vse
28.03.2019, 12:34
Раздел: С2000-4
Тема: C2000-2 циклическая перезагрузка
Ответы: 31
Просмотры: 688

Re: C2000-2 циклическая перезагрузка

vfiuchcikicshuusrch, возле клемм АВ рс-485 есть диоды (4 шт красные стеклянные) 2 зелёных предохранителя с маркировкой EA, и два вроде диода около микросхемы рс-485 D7 ---- проверь их.
Vse
28.03.2019, 12:21
Раздел: С2000-4
Тема: C2000-2 циклическая перезагрузка
Ответы: 31
Просмотры: 688

Re: C2000-2 циклическая перезагрузка

vfiuchcikicshuusrch, какое напряжение на батарейке в приборе и без прибора?

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
vfiuchcikicshuusrch, разъем XT4 с процессором (5 !!! ПЯТЬ ног, 2 из которых земля и +5в) - технологический для "прошивки" на заводе изготовителе.
Vse
28.03.2019, 12:15
Раздел: С2000-4
Тема: C2000-2 циклическая перезагрузка
Ответы: 31
Просмотры: 688

Re: C2000-2 циклическая перезагрузка

vfiuchcikicshuusrch, когда делали измерения на выводах микроконтроллера - батарейка была на месте?
Vse
20.03.2019, 13:52
Раздел: АРМ Орион
Тема: Зависание сервера/АРМ Орион про 1.20.2
Ответы: 3
Просмотры: 334

Re: Зависание сервера/АРМ Орион про 1.20.2

Pahill , у Вас используется плата расширения на 10 com портов? Посмотрите в программном модуле Администратор Базы Данных (АБД) настройки com портов- какой там задан тип ПИ ? Возможно поможет тема (последнее сообщение): [url=http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=126&t=4006&p=33693#p33693]Заг...
Vse
27.02.2019, 15:36
Раздел: АРМ Орион
Тема: Добавление С2000М в готовую систему Орион
Ответы: 8
Просмотры: 497

Re: Добавление С2000М в готовую систему Орион

Technick 77, для С2000М есть версия 2.08 (на оффиц. сайте).
Vse
27.02.2019, 15:28
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион Про 1.12что то пошло не так
Ответы: 20
Просмотры: 854

Re: Орион Про 1.12что то пошло не так

kai514, в папке с АРМ ОринПро проверь файл orion.ini - какие там IP адреса заданы.
Vse
25.02.2019, 22:32
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Подскажите что это?
Ответы: 3
Просмотры: 340

Re: Подскажите что это?

Johnson, этот элемент исправен? если можно - выпаивай и проверяй приборами. Реверс инжиниринг))))
Vse
25.02.2019, 22:11
Раздел: Прочие приборы
Тема: С2000М 2.05 Запрос...000
Ответы: 5
Просмотры: 383

Re: С2000М 2.05 Запрос...000

Solyst, версию прошивки на более современную попробуй: вместо 2.05 >> 2.07 или 2.08. Если смена прошивок не даст положительных результатов, то аппаратная проблема-меняй на исправный или устраняй проблемы в интерфейсе RS-485.
Vse
25.02.2019, 21:52
Раздел: Считыватели серии Proxy
Тема: Преобразовать код карты
Ответы: 10
Просмотры: 3235

Re: Преобразовать код карты

Ivan458, что именно? Вся информация выше изложена.