Сообщения пользователя Vse

Vse
06.12.2018, 13:26
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: ИП212-45 и гранит-4
Ответы: 3
Просмотры: 70

Re: ИП212-45 и гранит-4

vpkichkin , из описания на Гранит 4, сопротивление оконечного резистора 7,5 кОм. Таблица 3 – Зависимость состояния ШС от сопротивления цепи: «Пожар1» При срабатывании одного извещателя в пожарном ШС (общее сопротивление ШС) 1,8…2,6) кОм или (9…10,6) кОм «Пожар2» При срабатывании двух извещателей в ...
Vse
05.12.2018, 08:53
Раздел: С2000-4
Тема: С2000-4 (3.71) и СКУД
Ответы: 6
Просмотры: 88

Re: С2000-4 (3.71) и СКУД

Pr0g, в РЭ на прибор.
Vse
04.12.2018, 15:53
Раздел: Прочие приборы
Тема: Сигнал 20 + БКИ
Ответы: 5
Просмотры: 151

Re: Сигнал 20 + БКИ

Veniamin , Вам лучше использовать VPN канал. C2000 ethernet настраивается по документации. C2000 ethernet который возле пульта должен "видеть" через VPN канал C2000 ethernet который около сигнал20. VPN канал навастривает системный администратор. https://bolid.ru/projects/iso-orion/communi...
Vse
04.12.2018, 15:50
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Настройка С2000-Ethernet в "прозрачном" режиме
Ответы: 31
Просмотры: 27978

Re: Настройка С2000-Ethernet в "прозрачном" режиме

Veniamin , Вам лучше использовать VPN канал. C2000 ethernet настраивается по документации. C2000 ethernet который возле пульта должен "видеть" через VPN канал C2000 ethernet который около сигнал20. VPN канал навастривает системный администратор. https://bolid.ru/projects/iso-orion/communi...
Vse
03.12.2018, 13:43
Раздел: Сигнал-20М
Тема: Сигнал -20М подключение ИП101-1А-А3
Ответы: 6
Просмотры: 94
  • 1

Re: Сигнал -20М подключение ИП101-1А-А3

Surik33, у Вас Тип 3 – Пожарный тепловой двухпороговый.
В ШС включаются пожарные тепловые (нормально-замкнутые) извещатели. А ИП101-1А-А3 нормально-разомкнутые.
Vse
28.11.2018, 13:50
Раздел: Прочие приборы
Тема: Совместная работ УО-4С с С2000М
Ответы: 1
Просмотры: 73

Re: Совместная работ УО-4С с С2000М

Berendri, покажите конфигурационные файлы вашего оборудования.
Vse
28.11.2018, 12:10
Раздел: Считыватели серии Proxy
Тема: Звуковая индикация Proxy-KeyMV
Ответы: 1
Просмотры: 49

Re: Звуковая индикация Proxy-KeyMV

:ts_ss: заклеить бипер-пищалку :hi_hi_hi: .
Vse
28.11.2018, 09:17
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Не могу настроить Невод-5
Ответы: 3
Просмотры: 112

Re: Не могу настроить Невод-5

stacevichalex , у меня пока нет возможности и приборов как в Вашем варианте. Так, что обращайтесь в официальную техническую поддержку НВП "Болид". Программа PProg настраивает только конфигурацию С2000-М.(через RS232 или RS485). Программа RS485Settings для настройки("таймингов") ...
Vse
28.11.2018, 09:10
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Орион Про 1.20.2 не входит в режим тестирования
Ответы: 9
Просмотры: 212

Re: Орион Про 1.20.2 не входит в режим тестирования

pet-and, подскажите об АРМ Орион Про 1.20.2 - чего не умеет делать? Поделитесь вашими наблюдениями. Спасибо.
Vse
27.11.2018, 10:49
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Орион Про 1.20.2 не входит в режим тестирования
Ответы: 9
Просмотры: 212

Re: Орион Про 1.20.2 не входит в режим тестирования

g0b, пробовали тест извещателя с "пульта" С2000М v.3.10 ?
Vse
27.11.2018, 10:39
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Не могу настроить Невод-5
Ответы: 3
Просмотры: 112

Re: Не могу настроить Невод-5

stacevichalex , в С2000М, С20М, С2000-КПБ и УО-4С -заданы уникальные адреса? RS-485 всех приборов без модемов подключали- работает? Настройки "таймингов" в С2000М настраивали программой RS485Settings (Настройка параметров работы пультов "С2000" и "С2000М" по интерфейсу...
Vse
21.11.2018, 08:40
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Пожар2 от Сигнал 20М
Ответы: 1
Просмотры: 73

Re: Пожар2 от Сигнал 20М

Leshiy64, укажите какие извещатели используются и номинал добавочного сопротивления, какой "Тип ШС" в Сигнал 20М вер 1.03 (ещё лучше если сможете показать файл конфигурации)?
Vse
30.10.2018, 08:42
Раздел: C2000M
Тема: Значение АЦП не соответствует сопротивлению
Ответы: 2
Просмотры: 137
  • 1

Re: Значение АЦП не соответствует сопротивлению

bimbaew , ничем не грозит. У Вас в цепи ШС только оконечный резистор? Если есть ещё подключенные извещатели параллельно оконечному резистору, то общее сопротивление всей цепи будет меньше 4,7 кОм. Измерительный прибор (мильтиметр) выдаёт на щупы или до 3 Вольт или до 9 Вольт, а этого недостаточно д...
Vse
26.10.2018, 11:29
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: черные разделы в Орион Про
Ответы: 20
Просмотры: 469

Re: черные разделы в Орион Про

Fomin Ivan, в журнале С2000-М есть потери этих адресов?
Vse
26.10.2018, 09:26
Раздел: Организация каналов связи
Тема: Интерфейс RS-485 через кольцо Moxa TSF-142
Ответы: 1
Просмотры: 96

Re: Интерфейс RS-485 через кольцо Moxa TSF-142

Leyser, на столе собирали тестовое кольцо? Клеммы RS-485 на Moxa и приборов АВ пробовали менять местами?
Vse
26.10.2018, 09:04
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: черные разделы в Орион Про
Ответы: 20
Просмотры: 469

Re: черные разделы в Орион Про

Fomin Ivan, покажите снимки экранов с адресами приборов.
Vse
26.10.2018, 09:02
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Связь с УО-4С
Ответы: 5
Просмотры: 166

Re: Связь с УО-4С

Technick 77, если будете покупать новый, а не б/у с рук- то версия должна быть "свежая" 2.58 .
Вопрос- на какой у Вас "технике" нет ком портов?
Vse
25.10.2018, 14:09
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Связь с УО-4С
Ответы: 5
Просмотры: 166

Re: Связь с УО-4С

Technick 77 , укажите версию "прошивки" УО-4С. Обычно указана на плате. В новых версиях конфигурирование производиться через клеммы RS-485 с помощью "переходников"(преобразователей интерфесов) USB-232/485. Альтернативные, например: «АРГУС-СПЕКТР» =Тандем–2М NEW, НПО «Сибирский А...
Vse
25.10.2018, 10:02
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: C2000М теряет часть приборов подключенных через С2000-Ethernet.
Ответы: 7
Просмотры: 303

Re: C2000М теряет часть приборов подключенных через С2000-Ethernet.

drugiche, пробовали С2000-м с С2000-Ethernet=slave, а все объектовые С2000-Ethernet=master?
С2000-М в своём журнале фиксирует подмены приборов?
Пробовали менять проблемные адреса Сигналов-20 на другие из свободного диапазона?

Перейти к расширенному поиску