Сообщения пользователя Vse

Vse
19.07.2018, 16:22
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Как осуществить автоматическое взятие/снятие общих помещений.
Ответы: 8
Просмотры: 150

Re: Как осуществить автоматическое взятие/снятие общих помещений.

Ygin, а как быть если что-то не берётся под охрану? Например забыли форточку где-то закрыть?
Vse
18.07.2018, 15:15
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Как сделать оповещение при срабатывании охраны
Ответы: 2
Просмотры: 56

Re: Как сделать оповещение при срабатывании охраны

В пульте с2000-м настроить (версию укажите) : PRG >>пароль например 123456>> ENT (подтверждения ввода) >> 5пункт настройка>>ENT >> режим Индикация тревог ВКЛ.
Vse
18.07.2018, 15:03
Раздел: Прочие приборы
Тема: RS-485, БЗЛ
Ответы: 1
Просмотры: 49

Re: RS-485, БЗЛ

Конфигурация типа «звезда»
https://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/#

Про защитное заземление - надо обращаться к энергетикам(электрикам).
Vse
02.07.2018, 11:36
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Проблемы сразу после установки
Ответы: 12
Просмотры: 315

Re: Проблемы сразу после установки

Maksg, на сайте Болида есть и англоязычная версия АРМ "ОрионПро".
Vse
02.07.2018, 11:34
Раздел: С2000-4
Тема: Взятие ШС с тепловыми ИП101-07е, требующими сброса питания
Ответы: 10
Просмотры: 924

Re: Взятие ШС с тепловыми ИП101-07е, требующими сброса питания

dionis2000 , сброс напряжения на всех (так как один транзистор на все 20 ШС) ШС на 3 секунды идёт при взятом под охрану ШС и если была "сработка", затем сигнал 20п смд (2,05) выжидает 60 секунд=если нет повторной "сработки", то ШС в дежурном режиме (защита от ложняков и помех). ...
Vse
02.07.2018, 11:29
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Работа Орион Про вместе с антивирусом.
Ответы: 14
Просмотры: 2529

Re: Работа Орион Про вместе с антивирусом.

ToMMu , настрой Касперского Endpoint Security 10 так: 1)"контроль программ" >> "Мониторинг активности программ">> "правила контроля программ">>Добавь все файлы *.exe АРМа "ОрионПро" в доверенный список. 2) в доверенном списке разрешить файлам *.exe АРМа "...
Vse
02.07.2018, 11:23
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Сигнал 20п smd
Ответы: 2
Просмотры: 151

Re: Сигнал 20п smd

MaksVik , сброс напряжения на всех (так как один транзистор на все 20 ШС) ШС на 3 секунды идёт при взятом под охрану ШС и если была "сработка", затем сигнал 20п смд (2,05) выжидает 60 секунд=если нет повторной "сработки", то ШС в дежурном режиме (защита от ложняков и помех). В и...
Vse
27.04.2018, 14:01
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Учет рабочего времени и его настройка !
Ответы: 23
Просмотры: 703

Re: Учет рабочего времени и его настройка !

roman4os, Dmitr, а настройка в АБД >>компьютер>>"Автоматически формировать проход"=да. Поможет?
Vse
27.04.2018, 13:53
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: ИПДЛ-Д-II/4P постоянная ошибка обрыв шс
Ответы: 4
Просмотры: 300

Re: ИПДЛ-Д-II/4P постоянная ошибка обрыв шс

Aspire, какая длина между блоком излучателя (БИ) и блоком приемника (БП) ? Сколько лет эксплуатируется? Крепление к капитальным стенам? Освещение какое? Надо смотреть по встроенной индикации-есть в описании ИПДЛ-Д-II/4P.
Vse
17.04.2018, 12:12
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Смена дежурства
Ответы: 4
Просмотры: 237

Re: Смена дежурства

roman4os, посмотри в АБД >>система>>компьютер>>насторойки "время запуска хранителя экрана".
Vse
16.03.2018, 11:27
Раздел: C2000M
Тема: Время заливки конфига в С2000М
Ответы: 21
Просмотры: 2980

Re: Время заливки конфига в С2000М

Georgy, да.
Vse
16.03.2018, 11:23
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: модернизация БД от 7.6.3 до 1.20.2
Ответы: 9
Просмотры: 796

Re: модернизация БД от 7.6.3 до 1.20.2

bobr 25, в официальную тех.поддержку обращались? Возможно нужно поэтапное обновление от старой версии до новой версии. Если неправ, коллеги подскажут.
Vse
16.03.2018, 11:18
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сигнал 20п и биб 02р-24с
Ответы: 4
Просмотры: 437

Re: Сигнал 20п и биб 02р-24с

Artur Veninger, моя ошибка- не ту схему смотрел. Здесь тоже все "минусы" в одном. А если использовать биб 02р-24с только для одного ШС? Дороговато?
Vse
15.03.2018, 16:49
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Локальная сеть-C2000-Ethernet-485/232-Mbus
Ответы: 6
Просмотры: 430

Re: Локальная сеть-C2000-Ethernet-485/232-Mbus

Maksg , смотрите в описании: https://bolid.ru/production/orion/interface-converter/s2000-ethernet.html -Организация передачи по локальной сети данных RS-485/RS-232 сторонних систем возможна, если параметры работы интерфейса RS-485/RS-232 сторонней системы удовлетворяют настройкам RS-485/RS-232 &quo...
Vse
15.03.2018, 16:46
Раздел: C2000M
Тема: Время заливки конфига в С2000М
Ответы: 21
Просмотры: 2980

Re: Время заливки конфига в С2000М

Georgy, попробуйте, если есть время для опытов.
Vse
14.03.2018, 12:23
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сигнал 20п и биб 02р-24с
Ответы: 4
Просмотры: 437

Re: Сигнал 20п и биб 02р-24с

Artur Veninger, посмотрите на модель БИБ-04Р-24С - там по схеме "минусовые" разделены, но надо пробовать. Т.к. напряжения холостого хода (без подключенных извещателей и оконечного резистора) у ШС сигнал20п = 26-27 Вольт.
Vse
14.03.2018, 12:21
Раздел: C2000M
Тема: Время заливки конфига в С2000М
Ответы: 21
Просмотры: 2980

Re: Время заливки конфига в С2000М

Georgy, если у Вас нет АРМа, то повышать скорость не имеет смысла. Для протокола "Орион" скорость 9600 бод. Для протокола "Орион ПРО" скорость 9600 бод и 19200 бод .
Vse
07.03.2018, 15:25
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: УО-4С исп.02 Прибор как бы "залип" в "пожар" что делать?
Ответы: 1
Просмотры: 272

Re: УО-4С исп.02 Прибор как бы "залип" в "пожар" что делать?

garri29, какие пожарные извещатели используете? УО-4С исп.02 имеет "не полноценный" пожарный ШС, питание пожарных извещателей надо сбросить.
Vse
06.03.2018, 15:56
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Тип реле СО1 (уходи) в с2000-КПБ и в Сигнал-10
Ответы: 2
Просмотры: 313

Re: Тип реле СО1 (уходи) в с2000-КПБ и в Сигнал-10

mirage76, есть "пульт" с2000-М ? Возможно в нём заданы параметры запуска.