Сообщения пользователя Vse

Vse
17.04.2018, 12:12
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Смена дежурства
Ответы: 4
Просмотры: 64

Re: Смена дежурства

roman4os, посмотри в АБД >>система>>компьютер>>насторойки "время запуска хранителя экрана".
Vse
16.03.2018, 11:27
Раздел: C2000M
Тема: Время заливки конфига в С2000М
Ответы: 21
Просмотры: 2533

Re: Время заливки конфига в С2000М

Georgy, да.
Vse
16.03.2018, 11:23
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: модернизация БД от 7.6.3 до 1.20.2
Ответы: 9
Просмотры: 415

Re: модернизация БД от 7.6.3 до 1.20.2

bobr 25, в официальную тех.поддержку обращались? Возможно нужно поэтапное обновление от старой версии до новой версии. Если неправ, коллеги подскажут.
Vse
16.03.2018, 11:18
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сигнал 20п и биб 02р-24с
Ответы: 4
Просмотры: 234

Re: Сигнал 20п и биб 02р-24с

Artur Veninger, моя ошибка- не ту схему смотрел. Здесь тоже все "минусы" в одном. А если использовать биб 02р-24с только для одного ШС? Дороговато?
Vse
15.03.2018, 16:49
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Локальная сеть-C2000-Ethernet-485/232-Mbus
Ответы: 6
Просмотры: 226

Re: Локальная сеть-C2000-Ethernet-485/232-Mbus

Maksg , смотрите в описании: https://bolid.ru/production/orion/interface-converter/s2000-ethernet.html -Организация передачи по локальной сети данных RS-485/RS-232 сторонних систем возможна, если параметры работы интерфейса RS-485/RS-232 сторонней системы удовлетворяют настройкам RS-485/RS-232 &quo...
Vse
15.03.2018, 16:46
Раздел: C2000M
Тема: Время заливки конфига в С2000М
Ответы: 21
Просмотры: 2533

Re: Время заливки конфига в С2000М

Georgy, попробуйте, если есть время для опытов.
Vse
14.03.2018, 12:23
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сигнал 20п и биб 02р-24с
Ответы: 4
Просмотры: 234

Re: Сигнал 20п и биб 02р-24с

Artur Veninger, посмотрите на модель БИБ-04Р-24С - там по схеме "минусовые" разделены, но надо пробовать. Т.к. напряжения холостого хода (без подключенных извещателей и оконечного резистора) у ШС сигнал20п = 26-27 Вольт.
Vse
14.03.2018, 12:21
Раздел: C2000M
Тема: Время заливки конфига в С2000М
Ответы: 21
Просмотры: 2533

Re: Время заливки конфига в С2000М

Georgy, если у Вас нет АРМа, то повышать скорость не имеет смысла. Для протокола "Орион" скорость 9600 бод. Для протокола "Орион ПРО" скорость 9600 бод и 19200 бод .
Vse
07.03.2018, 15:25
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: УО-4С исп.02 Прибор как бы "залип" в "пожар" что делать?
Ответы: 1
Просмотры: 154

Re: УО-4С исп.02 Прибор как бы "залип" в "пожар" что делать?

garri29, какие пожарные извещатели используете? УО-4С исп.02 имеет "не полноценный" пожарный ШС, питание пожарных извещателей надо сбросить.
Vse
06.03.2018, 15:56
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Тип реле СО1 (уходи) в с2000-КПБ и в Сигнал-10
Ответы: 2
Просмотры: 166

Re: Тип реле СО1 (уходи) в с2000-КПБ и в Сигнал-10

mirage76, есть "пульт" с2000-М ? Возможно в нём заданы параметры запуска.
Vse
05.03.2018, 15:51
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Ядро опроса - настройка опроса
Ответы: 7
Просмотры: 377
  • 1

Re: Ядро опроса - настройка опроса

roman4os, на время закрыть все модули АРМ "Орион Про". Затем в программе Settings (запуск от имени администратора) установить протокол=Орион, тип ПИ=ПИ-ГР. Применить изменения ("записать в реестр) в программе Settings и запустить АРМ "Орион Про".
Vse
05.03.2018, 12:45
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Ядро опроса - настройка опроса
Ответы: 7
Просмотры: 377

Re: Ядро опроса - настройка опроса

roman4os, в АБД настройте СОМ порт на "Обмен с приборами" и затем меню "сервис" -"обновить БД в ОЗ". Ещё проверь в программе Settings-какие там настройки.
Vse
28.02.2018, 09:57
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: С2000-Ethernet настройка для подключения С2000М в локальной сети по RS-232
Ответы: 10
Просмотры: 327

Re: С2000-Ethernet настройка для подключения С2000М в локальной сети по RS-232

traveler , какой IP адрес компьютера с АРМ ОрионПро? в настройках самого С2000-М адрес по RS-232 и по RS-485 должен быть одинаковым; Режим "компьютер", скорость 9600. С2000-Ethernet: Перемычка на С2000-Ethernet в положение Pass. В настройках С2000-Ethernet: протокол ОрионПро , режим Pass=...
Vse
28.02.2018, 09:37
Раздел: Сигнал-20М
Тема: Необычное поведение
Ответы: 4
Просмотры: 200

Re: Необычное поведение

stek,надо смотреть какие добавочные резисторы установлены и конфигурацию Сигнал 20М. У Вас предположение на неисправное реле ПЦН1 ? С другим реле ПЦН всё исправно работает?
Vse
26.02.2018, 16:01
Раздел: Сигнал-20М
Тема: Необычное поведение
Ответы: 4
Просмотры: 200

Re: Необычное поведение

stek, какие добавочные резисторы установлены в ДИП-212-45 и ИПР513-10 ? Выложите конфигурацию Сигнал 20М.
Vse
26.02.2018, 16:00
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: С2000-Ethernet C2000М Помогите настроить
Ответы: 4
Просмотры: 276

Re: С2000-Ethernet C2000М Помогите настроить

Pashik , в ИСО Орион должен быть один "мастер"(опросчик)-это С2000М или АРМ ОрионПро. Должно быть: Компьютер с АРМ ОрионПро 1.20.2 >> LAN >> C2000 Ethernet RS232 >> Пульт С2000М RS-485 >>приборы ИСО Орион. Пульт С2000М (режим "компьютер", настройки адреса RS232 и RS-485 должны б...
Vse
20.02.2018, 12:35
Раздел: Орион Видео Про
Тема: трассир и орион про
Ответы: 31
Просмотры: 7125

Re: трассир и орион про

Народ !!! Пробовали настраивать два или более видеосерверов Трассир на один АРМ "ОрионПро" (вообще работоспособна эта схема)?
Vse
20.02.2018, 12:33
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: подключение АСТРА-361 к Сигнал-20П v3.00
Ответы: 4
Просмотры: 191

Re: подключение АСТРА-361 к Сигнал-20П v3.00

amonsta, нарисуй схему как подключали и какой тип ШС задан в Сигнал-20П v3.00 ?
Vse
20.02.2018, 12:32
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Ошибка "invalid payload received from xml-rpc server"
Ответы: 15
Просмотры: 3124

Re: Ошибка "invalid payload received from xml-rpc server"

killerkenny, в программе Settings покажи какие настройки у тебя СОМ порта. Антивирусное ПО на компьютере есть?