Сообщения пользователя Sanseyis

Sanseyis
25.11.2016, 22:02
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Неизвестное событие 224
Ответы: 9
Просмотры: 1204

Re: Неизвестное событие 224

Нет не так: надо известное событие 532 епта кабель намок. :-)
Sanseyis
24.11.2016, 23:58
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Неизвестное событие 224
Ответы: 9
Просмотры: 1204

Re: Неизвестное событие 224

Вообщем как я и предполагал в центре оказалась скрутка витой пары, от которой разными линиями по кабинетам уходила ДПЛС. Скрутка умелыми монтажниками была замотана изолентой и за девять лет высохла напрочь. Но дело не в изоленте. Вся эта брахмапудра оголенной скруткой, лежала в сыром от воды месте. ...
Sanseyis
24.11.2016, 12:48
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Неизвестное событие 224
Ответы: 9
Просмотры: 1204

Re: Неизвестное событие 224

Вот я этим как раз и занимаюсь что отключил все АУ. Походу линия деревом подключена и где то коробка коммутационная висит. Пока подключил первые 15 АУ по порядку, сейчас долбит неиз.устр.188
Sanseyis
22.11.2016, 18:05
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Неизвестное событие 224
Ответы: 9
Просмотры: 1204

Re: Неизвестное событие 224

Так я тоже грешу на кабель. Без АУ тоже события валятся. Буду убеждать клиента на замену ДПЛС.
Sanseyis
22.11.2016, 17:30
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Неизвестное событие 224
Ответы: 9
Просмотры: 1204

Неизвестное событие 224

Всем привет! Ситуация такая: на объекте С2000-м 2.06, КДЛ-ка 1.46 и С2000-ПП. Началось хаотичное взятие/снятие ШС, переход в тревогу "ПОЖАР", снятие не существующих ШС, постоянно выдает сообщение "Неизв.событие 225 и 225". Долгий запрос на ответ АУ. Ошибка параметров ШС. КДЛ-ку м...
Sanseyis
09.09.2016, 22:21
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 2102

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Ну я тогда откину от выходов плюсовые без выключения кпб, а то как-то ссыкотно стоя под модулем подключать на горячую.
Sanseyis
08.09.2016, 16:38
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 2102

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

pet-and :sh_ok: :sh_ok: Как быть?
Sanseyis
07.09.2016, 17:18
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 2102

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Сейчас так и есть, стоят галогенки 12в 1 ватт. Тестовый режим определили на две недели. Далее по алгоритму: Снимаю питание с КПБ, подключаю модули ПТ через МПН с доп.сопротивлением, восстанавливаем питание КПБ, вуаля!
Sanseyis
06.09.2016, 21:17
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 2102

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Ну теперь моя душа спокойна, спасибо всем за помощь, Мише отдельное спасибо!!! Тему можно закрыть.
Sanseyis
05.09.2016, 20:50
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 2102

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Я тут в паспорте на КПБ прочитал что если без контроля цепи, то МПН ставить необязательно! Но я все же не буду рисковать. как результат можно наблюдать сработки модулей после перезапуска/сброса прибора. Миша это как, если без доп.сопротивления? Я по формуле вычислил в 100 Ом.
Sanseyis
05.09.2016, 18:26
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 2102

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Вообщем все получилось, все работает через сценарий управления. Я так понимаю через две недели, которые определили для работы системы на лампочках в режиме обкатки, подключение самих модулей ПТ, подключать непосредственно на выключенном оборудовании? Есть риск того что модуль не "пыхнет" п...
Sanseyis
03.09.2016, 08:06
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 2102

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Да ничего не мешает, заказчику нужно как обычно что подешевле. :hi_hi_hi:
Sanseyis
03.09.2016, 00:42
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 2102

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Сигнал-20П вер.2.05 не может сформировать событие "два пожара" на одном шлейфе, хоть десять датчиков на нем сработает, т.е на нем что бы организовать "два пожара" нужно событие "пожар" по двум шлейфам. Понял, упустил этот момент.
Sanseyis
03.09.2016, 00:34
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 2102

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Чего то во второй конфигурации количество технологических и ручной пуск, поменялось. В сценарии нужно в разрешающее условие поставить "Пожар 2", а на исходное состояние реле поставить маску мигания № 2 (выключено), ну и соответственно самому КПБ или отдельно взятым его реле нужно назначит...
Sanseyis
03.09.2016, 00:25
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 2102

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Да, на запуск будет ИПР513-3М "Ручной пуск". Тип ШС дымовой не сформирует "Два пожара", а вот тепловой как для пожарного ручника пожалуй надо попробовать. А как система понимает что нужно управлять реле КПБ, через "привязка управления"?
Sanseyis
03.09.2016, 00:09
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 2102

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Ну все правильно, он и говорит что если задали в упрог тип шлейфа, то в с2000м его трогать не нужно. В моем случае на ручной пуск в сигнале 20 тип ШС должен вроде как пожарный быть? а в с2000м выставить этот же ШС как ручной пуск?

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Исправил вроде.
Sanseyis
02.09.2016, 23:45
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 2102

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Ну прошится не проблема на 2.07, если БИ в блокировку не уйдет, значит оставлю старый пульт. Новая М-ка это просто жесть?????? доступ к программированию через ж..пу. Единственное что понравилось, кнопка отключения звука, но это другая история. :mi_ga_et: Я еще немного не вкурил с Сигналом 20, на ШС ...
Sanseyis
02.09.2016, 23:02
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 2102

Re: Организация ПТ С2000-КПБ

Ссори!!! Старая версия пульта 2.05, пришлось заменить на 3.0 из-за новых версий КПБ (конфликт появился с БКИ). Вот конфиг, посмотрите плиз. :sh_ok:
Sanseyis
02.09.2016, 22:43
Раздел: С2000-КПБ
Тема: Организация ПТ С2000-КПБ
Ответы: 34
Просмотры: 2102

Организация ПТ С2000-КПБ

Всем привет, делаю ПТ первый раз, сильно не пинайте :pri_vet:-: Ситуация следующая: к существующей системе, необходимо подключить порошковые модули через кпб. Тактика такая: при нажатии на ручной пуск, пока не закроют все двери, должны сработать модули ПТ. В конфигурации создал новый раздел, назвал ...