Сообщения пользователя прораб

прораб
10.12.2022, 11:56
Раздел: Прочие приборы
Тема: c2000m 2.05 нет доступа
Ответы: 5
Просмотры: 506
  • 1

Re: c2000m 2.05 нет доступа

Привязка управления
прораб
18.11.2022, 22:16
Раздел: Конфигурирование
Тема: Как настроить прибор на считывание оного раза
Ответы: 6
Просмотры: 913

Re: Как настроить прибор на считывание оного раза

Вариант- на кассе в столовой точка доступа - С 2000-2 и считыватель с временным антипесбэком в зону доступа - столовая. Т.е один раз карту предъявил вошёл в зону столовая (оплатил харч) А из зоны не вышел, т.е второй раз на том же считывателе не пустит. А при переходе через сутки, антипесбек обнуляе...
прораб
03.11.2022, 21:43
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Общая пультовая охрана на несколько домов
Ответы: 2
Просмотры: 497

Re: Общая пультовая охрана на несколько домов

Сугубо ИМХО - Орион, это объектовая система. Т.е. в пределах одного, территориально ограниченного объекта. А Вам нужна пультовая (т.е. территориально распределённая система) Да, средствами Орион можно это реализовать, но я лично полагаю, что не нужно. Будет дорого, проблемно и анально больно. Да и д...
прораб
28.10.2022, 19:55
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Орион про не видит извещатели кдл
Ответы: 10
Просмотры: 708

Re: Орион про не видит извещатели кдл

Вы пишите, что Орион ругается на конфигурацию. Т.е . есть сообщение - ошибка конфигурации? В упроге, для КДЛ последних версий, есть вкладка - Тип устройства ( с 127 кружочками-адресами).Внизу слева есть окошко -запрашивать тип устройства. Это поиск всех подключенных к ДПЛС устройств и задание их тип...
прораб
28.10.2022, 09:27
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Орион про не видит извещатели кдл
Ответы: 10
Просмотры: 708

Re: Орион про не видит извещатели кдл

В упрог типы входов (дымовой, ручной) задали?
прораб
14.10.2022, 23:32
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Восстановить систему
Ответы: 5
Просмотры: 462

Re: Восстановить систему

Это в администраторе делается. В настройках ПК

Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Вообще то игры с Орион, это некрофилия
прораб
14.10.2022, 23:23
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Некорректный ответ устройства в ДПЛС КДЛ
Ответы: 1
Просмотры: 1035

Re: Некорректный ответ устройства в ДПЛС КДЛ

Однозначно проблемы в ДПЛС. Земля на каркас армстронга (самое вероятное), пережаты провода на вводах в извещтели, плохой контакт в приборе-коробках-извещателях. Далее везде. В общем - тестер в зубы и алга
прораб
05.10.2022, 10:41
Раздел: Сигнал-20
Тема: Сигнал 20
Ответы: 3
Просмотры: 1061

Re: Сигнал 20

Разве он не только для Бкишных ключей и управления бки?

Ключи прописываются в С2000 с правами на управление разделом (разделами). Для БКИ указывается привязка управления разделами.
прораб
04.10.2022, 19:37
Раздел: Сигнал-20
Тема: Сигнал 20
Ответы: 3
Просмотры: 1061

Re: Сигнал 20

Считыватель есть на БКИ. Встроенный. Понадобится конфигурирование С2000М
прораб
23.09.2022, 23:02
Раздел: Орион Видео Про
Тема: Не работает интеграция ТРАССИР - ОРИОН ПРО
Ответы: 5
Просмотры: 1010

Re: Не работает интеграция ТРАССИР - ОРИОН ПРО

Собственно, так Вам и надо - за то, что с Болидом связались. В смысле с видео. Оно и не должно работать. От слова совсем.
прораб
05.09.2022, 08:47
Раздел: С2000-2
Тема: Комбинированный доступ, взятие.
Ответы: 10
Просмотры: 1111

Re: Комбинированный доступ, взятие.

Программа ппрог. Уровни доступа, Пароли, Привязка управления. Один ключ (карта) может управлять только одним разделом или группой разделов.
прораб
01.09.2022, 21:55
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сигнал-20П SMD Горят шлейфы
Ответы: 2
Просмотры: 491

Re: Сигнал-20П SMD Горят шлейфы

Явно в шлейф Сигнала что-то ёб... пардон пробило. Для начала пробником потрогайте каркас потолка. Из опыта - Досталось по наследству - 3 Сигнала 20П. Шлейфы длинные, по деревянному забору, в железных лотках. Нормального контура заземления нет. После грозы сгорело 3 шлейфа, потом ещё и ещё. В конце к...
прораб
01.09.2022, 21:23
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Orion backup. SQL Server 2008
Ответы: 4
Просмотры: 644

Re: Orion backup. SQL Server 2008

А разве не платный SQL для копирования по расписанию требуется?
прораб
22.07.2022, 08:40
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Проблема считывания карточек
Ответы: 10
Просмотры: 5983

Re: Проблема считывания карточек

А считыватели случайно не исполнения ЕМ?
прораб
28.06.2022, 19:35
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: КДЛ переодическаая потеря связи АР1
Ответы: 3
Просмотры: 734

Re: КДЛ переодическаая потеря связи АР1

Для начала протянуть все контакты в ДПЛС
прораб
03.06.2022, 22:41
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Пожар «Гранд Сетунь Плаза»
Ответы: 1
Просмотры: 354

Пожар «Гранд Сетунь Плаза»

Пару лет назад работали там для управляющей кампании. Слава Богу не пожарка (СКД автономный) Сегодня поговорил с местными. Сработало всё - АПС запищала, СОУЭ заорала, ДУ засосало. Ну и вроде бы без жертв.
прораб
01.06.2022, 23:07
Раздел: USB-RS485
Тема: Проблемы с установкой USB-RS485
Ответы: 17
Просмотры: 47136

Re: Проблемы с установкой USB-RS485

А дрова переустановить?
прораб
19.05.2022, 20:23
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: С2000М не управляет выходами Сигнал-20М
Ответы: 1
Просмотры: 486

Re: С2000М не управляет выходами Сигнал-20М

Упрогом в Сигнале 20П убрать привязку ШС к реле. Для реле поставить такую же программу управления, как в С2000М

Перейти к расширенному поиску