Сообщения пользователя Mixail 51

Mixail 51
16.01.2018, 16:30
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Сброс адреса ДИП на заводские
Ответы: 12
Просмотры: 6111

Re: Сброс адреса ДИП на заводские

Ну насчет минуса дплс еще добавлю: - минус дплс замыкаем на минус питания светодиодной лампы (минус который слаботочный), желательно где нибудь в кладовке, свет включили вся дплс в аварию. А вооще я думаю может тему создать, в которой не добросовестных заказчиков перечислить. По поводу минуса на арм...
Mixail 51
16.01.2018, 15:49
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Сброс адреса ДИП на заводские
Ответы: 12
Просмотры: 6111

Re: Сброс адреса ДИП на заводские

Откидывай дплс от кдл и хотя бы 24 вольта в нее, пусть датчики меняют. Как вариант еше на пульте поменять пароль и поставить запрет сброса. Ну можно еще крону в комплекте с подключеной к ней реле на дплс посадить и замуровать куда ни будь, крона разрядится, реле замкнет контакты и соответсвенно кз, ...
Mixail 51
16.01.2018, 15:39
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Сброс адреса ДИП на заводские
Ответы: 12
Просмотры: 6111

Re: Сброс адреса ДИП на заводские

дык их отключать нужно.
А смысл задавать 127 адрес всем уже подключенным дипам?
Потеряли какой то и по новой хотите адреса раздать?
Mixail 51
16.01.2018, 15:26
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Сброс адреса ДИП на заводские
Ответы: 12
Просмотры: 6111

Re: Сброс адреса ДИП на заводские

В теме же написано про ДИП, чего то я сегодня торможу.
Датчики только ручками сбросить, через Uprog.
Mixail 51
16.01.2018, 15:10
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Сброс адреса ДИП на заводские
Ответы: 12
Просмотры: 6111

Re: Сброс адреса ДИП на заводские

genrymail, сброс приборов или датчиков? :zvez_ochki:
Mixail 51
16.01.2018, 13:14
Раздел: Рупор
Тема: Рупор V1 прошивка
Ответы: 9
Просмотры: 4559

Re: Рупор V1 прошивка

kodenine писал(а):Блин....это вроде для исполнения 01=(
Факт, это я лошара не глянул, хотелось скорее выручить, каюсь. :smu:sche_nie:
Щас поищу по закромам, найду скину.
P.S: из шапки удалил.
Mixail 51
16.01.2018, 12:48
Раздел: Рупор
Тема: Рупор V1 прошивка
Ответы: 9
Просмотры: 4559

Re: Рупор V1 прошивка

Да не за что. :-):
Mixail 51
16.01.2018, 12:42
Раздел: Рупор
Тема: Рупор V1 прошивка
Ответы: 9
Просмотры: 4559

Re: Рупор V1 прошивка

kodenine, ща перезалью.
Mixail 51
16.01.2018, 12:22
Раздел: Рупор
Тема: Рупор V1 прошивка
Ответы: 9
Просмотры: 4559

Re: Рупор V1 прошивка

kodenine, вот сюда закинул, в раздел "Прошивки": Прибор речевого оповещения Рупор (Пост Admin #24984)
Mixail 51
15.01.2018, 17:30
Раздел: Сигнал-10
Тема: технологический шлейф сигнал-10
Ответы: 2
Просмотры: 2320

Re: технологический шлейф сигнал-10

mihail87 , сценарий управления шлейфом нужно замутить. Как замутить, можно узнать набрав в справке Pprog фразу "сценарий управления шлейфом", подробно рассказано и показано в картинках. Ну еще глянуть запись вебинара про программирование пульта, вот ссылка с привязкой ко времени к моменту...
Mixail 51
09.01.2018, 22:45
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М и конфигурация
Ответы: 3
Просмотры: 2904

Re: С2000-М и конфигурация

Еще можно попытаться способом для взлома паролей, как и чего написано вот тут: Утерян пароль программирования С2000М v2.04
Mixail 51
09.01.2018, 22:40
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М и конфигурация
Ответы: 3
Просмотры: 2904

Re: С2000-М и конфигурация

Sanseyis, по RS232-ому пробовали считать конфигурацию? У меня пару раз прокатило, еще иногда помогает смена версий Pprog.
Mixail 51
09.01.2018, 00:16
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: С 2000 КДЛ 2.20 управление клапанами
Ответы: 4
Просмотры: 8001

Re: С 2000 КДЛ 2.20 управление клапанами

Vitas35, на вкладке "клапаны"
Mixail 51
29.12.2017, 20:02
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Общие вопросы по Сигнал-20П исп.01
Ответы: 6
Просмотры: 3165

Re: Общие вопросы по Сигнал-20П исп.01

Yauza, марка датчика то известна или хотя бы его фото выложите.
Mixail 51
29.12.2017, 19:03
Раздел: С2000М вер. 3.xx и выше
Тема: Реализация взятия/снятия ОПС через touch memory - индикация.
Ответы: 6
Просмотры: 4374
  • -1

Re: Реализация взятия/снятия ОПС через touch memory - индикация.

Ramhat, то что у вас нет свободного реле, то это является поводом что бы поставить мне "-" за сообщение? За попытку помочь, ну что же, спасибо большое.
Mixail 51
28.12.2017, 21:10
Раздел: С2000М вер. 3.xx и выше
Тема: Реализация взятия/снятия ОПС через touch memory - индикация.
Ответы: 6
Просмотры: 4374
  • -1

Re: Реализация взятия/снятия ОПС через touch memory - индикация.

Используйте сценарий управления для реле Сигнал-10, вот образец по сценариям, в конфигурации все сценарии кроме "Лампа" и "Сирена" как раз таки для считывателей, при чем считыватели все параллельно, а светодиод через реле. Такой колхоз был по желанию заказчика.
С2000M_TXT.RAR
Mixail 51
28.12.2017, 01:08
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Нужна помощь от опытных специалистов
Ответы: 39
Просмотры: 7167

Re: Нужна помощь от опытных специалистов

Смотрите что К1-общ. был 5,6 кОм, линии оповещения от 8 до 20 Ом.
Также обратите внимание что бы разница сопротивлений между линиями оповещения не превышала 30%.
Mixail 51
27.12.2017, 21:38
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Нужна помощь от опытных специалистов
Ответы: 39
Просмотры: 7167

Re: Нужна помощь от опытных специалистов

Oldfox, у него по входам "К1-К4" и "АМ" неисправность.
Mixail 51
27.12.2017, 20:41
Раздел: Общение на различные темы
Тема: подобрать речевой оповещатель
Ответы: 6
Просмотры: 3749

Re: подобрать речевой оповещатель

4iko , а чем помочь то, РЭ на прибор в слух почитать? стр.18 Если один или несколько из входов не используется, следует подключить между соответствующими клеммами "К1"–"К4" и клеммой "Общ" резистор 5.6 кОм, для того чтобы устройство не индицировало неисправность входа ...
Mixail 51
22.12.2017, 20:34
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Пропадает питание в соседнем шлейфе.
Ответы: 6
Просмотры: 2824

Re: Пропадает питание в соседнем шлейфе.

Глянул конфигурации, единственный косяк в ней увидел, это то что для реле одновременно идет как локальная (от прибора), так и централизованная (от пульта), больше ничего не увидел. На введение иголки реакции нет.При изъятии извещателя из розетки - сигнал неисправность. Такое бывает когда полярность ...

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности