Ну насчет минуса дплс еще добавлю: - минус дплс замыкаем на минус питания светодиодной лампы (минус который слаботочный), желательно где нибудь в кладовке, свет включили вся дплс в аварию. А вооще я думаю может тему создать, в которой не добросовестных заказчиков перечислить. По поводу минуса на арм...
Откидывай дплс от кдл и хотя бы 24 вольта в нее, пусть датчики меняют. Как вариант еше на пульте поменять пароль и поставить запрет сброса. Ну можно еще крону в комплекте с подключеной к ней реле на дплс посадить и замуровать куда ни будь, крона разрядится, реле замкнет контакты и соответсвенно кз, ...
mihail87 , сценарий управления шлейфом нужно замутить. Как замутить, можно узнать набрав в справке Pprog фразу "сценарий управления шлейфом", подробно рассказано и показано в картинках. Ну еще глянуть запись вебинара про программирование пульта, вот ссылка с привязкой ко времени к моменту...
Ramhat, то что у вас нет свободного реле, то это является поводом что бы поставить мне "-" за сообщение? За попытку помочь, ну что же, спасибо большое.
Используйте сценарий управления для реле Сигнал-10, вот образец по сценариям, в конфигурации все сценарии кроме "Лампа" и "Сирена" как раз таки для считывателей, при чем считыватели все параллельно, а светодиод через реле. Такой колхоз был по желанию заказчика.
Смотрите что К1-общ. был 5,6 кОм, линии оповещения от 8 до 20 Ом. Также обратите внимание что бы разница сопротивлений между линиями оповещения не превышала 30%.
4iko , а чем помочь то, РЭ на прибор в слух почитать? стр.18 Если один или несколько из входов не используется, следует подключить между соответствующими клеммами "К1"–"К4" и клеммой "Общ" резистор 5.6 кОм, для того чтобы устройство не индицировало неисправность входа ...
Глянул конфигурации, единственный косяк в ней увидел, это то что для реле одновременно идет как локальная (от прибора), так и централизованная (от пульта), больше ничего не увидел. На введение иголки реакции нет.При изъятии извещателя из розетки - сигнал неисправность. Такое бывает когда полярность ...
Мнения и комментарии, размещённые во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации forum-bolid.ru.
Администрация forum-bolid.ru не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей forum-bolid.ru, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям forum-bolid.ru.
Кроме этого, Администрация forum-bolid.ru не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с forum-bolid.ru.