Сообщения пользователя DruG

DruG
24.02.2019, 16:28
Раздел: Прочие приборы
Тема: С2000М 2.05 Запрос...000
Ответы: 5
Просмотры: 144

Re: С2000М 2.05 Запрос...000

да можно и без телепатов поискать на оф.форуме: И на версию 2.03, 2.05, 2.07 (2 раза). Пытался сбрасывать на заводские уст-ки. Кстати, прошивку сделал в попытке привести пульт в чувство. Он стал глючить, терять приборы. сообщению почти 3 года, никакого решения там нету, кроме предположения что пульт...
DruG
24.02.2019, 13:55
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Help orion pro
Ответы: 7
Просмотры: 147

Re: Help orion pro

так это не оперативная задача глючит) это тот кто собрал такую схему :-)
пульт и орион являются мастерами, но в системе не может быть два мастера :nel-zya: для этого пульт подключается к компу по 232, а не как сейчас через 485.
DruG
24.02.2019, 06:31
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Можно ли обойтись одним орионом про?
Ответы: 1
Просмотры: 88

Re: Можно ли обойтись одним орионом про?

обновить и слить базы вполне реально, разграничить уровни доступа тоже. По поводу двух ключей, ключ на сервер (цсо) нужен один, а вот на ядра опроса можно и два сделать - т.е. один ключ подключить к серверу и опрос части (охранной) всей системы вести с него, а второй подключить ко второму компу и ве...
DruG
24.02.2019, 06:12
Раздел: С2000-2
Тема: СКУД
Ответы: 4
Просмотры: 155

Re: СКУД

для СКУДа пульт не обязателен, хотя если потребуется сопрягать с пожаркой, чтобы двери при эвакуации открылись, то может и пригодится. контроллеры в линию подключаются последовательно, можно конечно и "звездой", но когда последовательно, то можно избежать лишних помех. С2000-2 (всю эту гро...
DruG
24.02.2019, 05:28
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Help orion pro
Ответы: 7
Просмотры: 147

Re: Help orion pro

как организована схема подключения? т.е. как компьютер подключен к пульту, приборы к пульту? длина интерфейсных линий?
DruG
22.02.2019, 04:01
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион Про 1.12что то пошло не так
Ответы: 20
Просмотры: 352

Re: Орион Про 1.12что то пошло не так

есть пульт и подключение к компу через 485? :sh_ok: пульт в режим программирования пробовали переводить?
DruG
21.02.2019, 11:42
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Нужна помощь, пароли
Ответы: 4
Просмотры: 112

Re: Нужна помощь, пароли

код 1 это полный код ключа в ТМ, код 2 это обрезанный в Wiegand. Можно ли из обрезанного сделать полный?
DruG
21.02.2019, 09:00
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион Про 1.12что то пошло не так
Ответы: 20
Просмотры: 352

Re: Орион Про 1.12что то пошло не так

нет не обязательна, а пульт с2000м есть?
DruG
21.02.2019, 07:57
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион Про 1.12что то пошло не так
Ответы: 20
Просмотры: 352

Re: Орион Про 1.12что то пошло не так

а фаервол/антивирус случаем не блокирует?
DruG
21.02.2019, 04:04
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Орион Про 1.12что то пошло не так
Ответы: 20
Просмотры: 352

Re: Орион Про 1.12что то пошло не так

проверить сом-порт в АБД, указан там тот же что и сейчас упрогом используется или ещё со старого компа настройки остались
DruG
19.02.2019, 09:57
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Головоломка с сценарием взятия/снятия
Ответы: 95
Просмотры: 13905

Re: Головоломка с сценарием взятия/снятия

а я бы нашёл один свободный шлейф в системе, заглушил его резистором, назвал раздел с ним Виртуальным, сделал два шаблонных сценария на снятие и взятие этого раздела и два окна времени для запуска этих сценариев с нужными временными рамками, буднями и выходными, а в основном сценарии только остаётся...
DruG
18.02.2019, 04:55
Раздел: АРМ Орион
Тема: Пароли!
Ответы: 17
Просмотры: 3919

Re: Пароли!

да легко, .../Orion763/Base, так что если у вас уже Орион ПРО, этот раздел не для вас :-)
DruG
12.02.2019, 12:17
Раздел: АРМ Орион
Тема: Не регистрируются карточки Орион КД 7.6.3
Ответы: 2
Просмотры: 106

Re: Не регистрируются карточки Орион КД 7.6.3

а со времён той проблемы конфигурации из контроллеров считывали через АБД?
DruG
12.02.2019, 07:18
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Подключение новой системы СКД и ПС к старому ПО через с2000ethernet
Ответы: 12
Просмотры: 202

Re: Подключение новой системы СКД и ПС к старому ПО через с2000ethernet

ну это уже вполне возможно. А т.к. есть новый орион, то можно было бы и эти два старых ориона приспособить к делу :du_ma_et: например сделать из них УРМы со своими ядрами опроса и подключить пульты к ним несколькими сом-портами. Ключи от старого ориона очень неплохо превращаются в ключи для ядра опр...
DruG
12.02.2019, 06:29
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Подключение новой системы СКД и ПС к старому ПО через с2000ethernet
Ответы: 12
Просмотры: 202

Re: Подключение новой системы СКД и ПС к старому ПО через с2000ethernet

т.е. уже три пульта? раз СКД без пульта, то можно подцепить к одному из существующих подключенных к ориону пультов, по RS485. Если конечно хватит адресной ёмкости пульта и орион нужного исполнения (я уже и не помню, в старых орионах были же уже разделения на количество приборов). Зацепить два пульта...
DruG
12.02.2019, 05:41
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Подключение новой системы СКД и ПС к старому ПО через с2000ethernet
Ответы: 12
Просмотры: 202

Re: Подключение новой системы СКД и ПС к старому ПО через с2000ethernet

что-то я уже начинаю путаться :ps_ih:
Итого: у вас есть два компа и два пульта. Один старый пульт подключен к одному компу, второй новый - к другому. Вы их хотите объединить на один комп, а второй комп использовать как удалённое рабочее место?
что я не правильно понял?
DruG
12.02.2019, 04:30
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Подключение новой системы СКД и ПС к старому ПО через с2000ethernet
Ответы: 12
Просмотры: 202

Re: Подключение новой системы СКД и ПС к старому ПО через с2000ethernet

В проекте всё правильно написано "предусмотрен преобразователь интерфейса ethrnet для возможности подключения СКД к локальной сети", осуществить вы это можете, вот только кто сигналы от езернета принимать то будет? Удалённый АРМ оператора это только рабочее место, но не принимающая часть и...
DruG
12.02.2019, 02:40
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Подключение новой системы СКД и ПС к старому ПО через с2000ethernet
Ответы: 12
Просмотры: 202

Re: Подключение новой системы СКД и ПС к старому ПО через с2000ethernet

так и езернет стараются подключить на отдельный виртуальный сом-порт, запихивать несколько езернетов в один - стабильной работы не будет. Техподдержка предлагает вам сделать объединение пультов через С2000-ПИ (такой вариант есть в типовой схеме), но будет ли старая система понимать все события из но...