Сообщения пользователя DruG

DruG
10.10.2018, 17:09
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Смена номера COM порта в АБД
Ответы: 2
Просмотры: 129

Re: Смена номера COM порта в АБД

так если СОМ1 аппаратный, то они не будут конфликтовать с виртуальным?
проще в АБД изменить одну цифирку да и всё.
DruG
09.10.2018, 04:04
Раздел: Охранно-пожарная сигнализация
Тема: Автоматическое взятие/снятие раздела
Ответы: 8
Просмотры: 270
  • 1

Re: Автоматическое взятие/снятие раздела

создать отдельный раздел под каждый тубус, тип ШС - технологический (чтобы не валились тревоги при вытаскивании тубуса), далее создать 2*кол-во_тубусов шаблонных сценариев, один сценарий на Взятие раздела, второй - на Снятие раздела. К событию Восстановление тех.ШС привязываем сценарий со взятием, к...
DruG
05.10.2018, 18:11
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: C2000-Eternet вместо пульта С2000
Ответы: 5
Просмотры: 196

Re: C2000-Eternet вместо пульта С2000

да вроде и из простого Ориона можно экспортировать, у меня есть объект, где Орион 7.6.3 и пульт не был подключен - подключил, обновил пульт до 2.07, настроил, экспортировал, работает. Сейчас видимо пульт в Режим ПИ? И какой пульт - С2000 или С2000М? у первого сертификата пожарного уже нету. а чтобы ...
DruG
05.10.2018, 15:46
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: C2000-Eternet вместо пульта С2000
Ответы: 5
Просмотры: 196
  • 1

Re: C2000-Eternet вместо пульта С2000

управлять то сможет, вот только пожарка без пульта :nel-zya: а что мешает "Сервер ---Eth---> Свитч ----Eth---> C2000-Ethernet ------RS232----> Пульт С2000М ------RS485----> Приборы С2000-2, С2000-20П и другие..."? экспортировать БД в пульт и заиметь вполне рабочую систему, которая не рассы...
DruG
05.10.2018, 15:23
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Отображение в журнале событий подразделения
Ответы: 2
Просмотры: 135

Re: Отображение в журнале событий подразделения

да по-моему эти столбцы вообще никак не настраиваются, проще использовать Персональную карточку или Фото
DruG
02.10.2018, 17:01
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: "Орион Про" нет связи с несколькими приборами
Ответы: 4
Просмотры: 199
  • 1

Re: "Орион Про" нет связи с несколькими приборами

Да вроде это просто глюк Ориона, после перезагрузки лишний РИП пропадёт. Тоже как-то было, что один и тот же прибор и там и там оказался, потом пропал.
DruG
02.10.2018, 16:56
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Управление реле при взятии/снятии шс
Ответы: 1
Просмотры: 156

Re: Управление реле при взятии/снятии шс

может тактику на реле "Выключить на время"?
DruG
02.10.2018, 11:42
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: "Орион Про" нет связи с несколькими приборами
Ответы: 4
Просмотры: 199
  • 1

Re: "Орион Про" нет связи с несколькими приборами

выделите все приборы кроме пульта и перенесите их под пульт, сейчас они у вас привязаны к сом-порту, а должны к пульту
DruG
22.09.2018, 04:58
Раздел: УО-4С исп.02
Тема: Конфигурация с пультом
Ответы: 73
Просмотры: 14471

Re: Конфигурация с пультом

да и для пульта версии 4.10 нет другой прошивки
DruG
21.09.2018, 16:38
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Отображение хозоргана при возникновении "Тревога проникновения"
Ответы: 4
Просмотры: 170

Re: Отображение хозоргана при возникновении "Тревога проникновения"

я бы попробовал сделать запуск внешней программы (какой-нить блокнот) с разными аргументами (текстовики с данными ответственных), может ещё и отправка е-писем. а для того чтобы не плодить кучу сценариев и не привязывать их все к такой же куче разделов, по-разбирался бы с ПолучитьСобытие, из них врод...
DruG
19.09.2018, 03:52
Раздел: USB-RS485
Тема: RS - 485 не может найти приборы.
Ответы: 16
Просмотры: 384

Re: RS - 485 не может найти приборы.

ну ещё как вариант - Запуск от имени администратора.
DruG
18.09.2018, 18:41
Раздел: USB-RS485
Тема: RS - 485 не может найти приборы.
Ответы: 16
Просмотры: 384

Re: RS - 485 не может найти приборы.

в Свойствах, там может быть ещё пункт Дополнительно
DruG
17.09.2018, 17:02
Раздел: Прочие приборы
Тема: Преобразование кодов TM в wiegand-26
Ответы: 4
Просмотры: 270

Re: Преобразование кодов TM в wiegand-26

вообще, можно в том же упроге посмотреть как будет выглядеть код карты, надо только в ключах длину серийного номера уменьшить до 6, но вот в файл сохраняет он всё равно всю длину. Можно конечно по-извращаться - сохранить упрогом ключи в csv, открыть блокнотом и поглядывая в упрог отредактировать до ...
DruG
15.09.2018, 06:28
Раздел: Системы оповещения и трансляции
Тема: Организация запуска и остановки речевого оповещения JEDIA
Ответы: 3
Просмотры: 199

Re: Организация запуска и остановки речевого оповещения JEDIA

как по мне, то это какая-то странная логика работы оповещения. Оповещать должно пока есть сигнал. Предположим, что создан сценарий, который клацнет релюшкой при Взятии раздела (т.к. Снятия в пожарке не осталось), т.е. если разделов будет несколько, то каждый из них запустит этот сценарий и оповещени...
DruG
03.09.2018, 18:15
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 1287

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

Alan писал(а):Когда я запустил Pprog там была такая картина прилагаю фото, и меню считать конфигурацию пульта была неактивной
надо указать правильный Порт и нажать поиск, если обнаружится пульт, то Считать конфигурацию станет активным.
DruG
03.09.2018, 17:22
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 1287

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

Alan писал(а):Или в более доступной форме объяснить как правильно подключить Matrix-II EH к С2000-2 ?
но у вас же есть три двери в качестве примера подключения, подключать надо точно так же, иначе ещё и карты придётся дополнительно заносить в орион.
DruG
01.09.2018, 17:43
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 1287

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

так поставить с другого пробовали? чтобы заранее настроить, если что-то пойдёт не так, а потом уже просто прикрутить новую считку и закрыть вопрос
DruG
31.08.2018, 15:30
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 1287

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

Alan писал(а):Мое мнение заработает.
но учтите, что если остальные подключены по схеме ТМ, а вы подключите по вейганду, то не заработает, если и остальные по вейганду и вы подключите также, но в конфигурации с2000-2 будет стоять ТМ, тоже не заработает. Всё должно быть однообразно, как снаружи так и внутри.
DruG
31.08.2018, 15:18
Раздел: С2000-2
Тема: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе
Ответы: 121
Просмотры: 1287

Re: Считыватели С2000-2 определяются на другом адресе

кстати, ради любопытства - снимите эту считку, поставьте на свою дверь и проверьте как она будет работать