Первое сообщение
Доброго времени суток.
Есть проблемма:
На обьекте установлен Арм орион про , который через пульт С2000М версии (1.24) управляет пожарным оборудованием, сп1(версиия 1,56), с 2000кдл (версии 1.45), поток 3н. и тд.
У Арм орион про включено во всех...
Последнее сообщение
Romanirk , добрый день!
Я так понял у вас С2000, а не С2000М.
Управлять пожарным оборудованием должен пульт, а не АРМ. В связи с этим вам надо переписать конфигурацию пульта так, чтобы он сам мог рулить пожарным оборудованием без помощи АРМ.
Чтобы...