Програмирование приборов

FORUM_NAME: Прочие программы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


ReM1ks
Автор темы
ReM1ks
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09.08.2014
С нами: 9 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 ReM1ks » 09.08.2014, 14:27

Добрый день. Не могу понять, почему программа uprog не может найти с2000-2. При этом с2000 ethernet она видет.

Подключаюсь к компу через usb rs232 преобразователь. Сам usb rs232 преобразователь подключен к с2000 ethernet. Интерфейс прокинут от с2000-2 к с2000 ethernet. Питание тоже подано. Попробывал поменять на с2000 ethernet порт с 127 на 3, не помогло.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 11.08.2014, 14:55

I)Вам необходимо настроить виртуальный COM-порт и вести опрос приборов через Ethernet порт компьютера.

Источник:Техническая поддержка пользователей ЗАО «НВП БОЛИД» (e-mail: support@bolid.ru)

Для настройки С2000-Ethernet в режиме виртуального COM-порта необходимо:
1) скачать с сайта www.bolid.ru раздел "программное обеспечение" программу settings (данная программа так же доступна в папке с АРМ Орион ПРО);
2) запустить программу "от имени администратора" (актуально для windows 7 и выше);
3) выбрать свободный COM-порт, например Port5;
4) в поле "устройство организации обмена с приборами" указать "С2000-Ethernet";
5) в полях "IP" и "порт" задать IP-адрес* С2000-Ethernet и его порт соответственно (если используется несколько виртуальных COM- портов , то для каждого необходимо задать разный порт - 2048, 2049 и т.д.);

*) адрес для С2000-Ethernet должен быть в одной сети с ПК (например если в сети маска 255.255.255.0 и адрес ПК 192.168.1.1, тогда адрес арес С2000-Ethernet должен быть вида 192.168.1.х, где x - число от 1 до 254)

6) если ping более 30 ms, то в поле "таймаут передачи по локальной сети" задать значение N = 50 + max(ping);
7) после изменений необходимо нажать клавишу "Записать в реестр" и закрыть программу settings;
8) далее подключить С2000-Ethernet по RS-232 к ПК, выставить джампер XP2 в положение"config" и считать конфигурацию в программе Uprog;
9) в конфигурации С2000-Eternet на вкладке "RS-485/232" задать
если к С2000-Ethernet подключаются приборы по rs-485, то
тип интерфейса: RS 485, тип протокола: Орион
если же к С2000-Ethernet подключается С2000-М по rs-232, то
тип интерфейса:RS 232, тип протокола: Орион ПРО
10) на вкладке "Ethernet" в поле "IP-адрес C2000-Ethernet" задать IP-адрес, в после "маска подсети" - маску локальной сети, после чего в "таблице маршрутизации" в первой строке задать IP-адрес ПК;
11) записать конфигурацию в С2000-Ethernet, после чего отключить С2000-Ethernet от rs-232, и переставить джампер XP2 в положение "Pass";
12) подключить С2000-Ethernet к ПК через switch или кросс-кабель.

Для проверки связи можно использовать программу Uprog - в качестве порта опроса указать номер созданного порта и выполнить опрос.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II)используйте преобразователь интерфейсов USB-RS485 или ПКУ С2000, С2000-М(через СОМ порт или USB-RS232 ).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------