бэкап конфигурации

FORUM_NAME: Прочие программы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Alex-Ekb
Автор темы
Alex-Ekb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Alex-Ekb » 25.05.2015, 12:24

Добрый день. Досталась система ОПС и пожаротушения, построенная на приборах Болида. Есть желание сохранить файлы конфигурации пультов и приборов (АСПТ, КДЛ, ПТ). Притом, система интегрирована в LyriX, и работает под её управлением.
Нужно pprog-ом сохранить настройки обоих пультов, а потом uprog-ом каждый из подключенных приборов?
На время копирования - переводить пульты в режим программирования? Т.е. приводить систему в нерабочее состояние?
Подключение к серверу - по LAN, через С2000-Ethernet.
Нет ли у кого полезных советов на тему?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 25.05.2015, 20:56

Alex-Ekb писал(а):Нужно pprog-ом сохранить настройки обоих пультов, а потом uprog-ом каждый из подключенных приборов?
От ППрога не уйти никак, нужно переводить в режим программирования при этом или нет, зависит от версии прошивки пульта, если это 2.06 или 2.07, то не надо (пульт в режиме "Компьютер", в ППроге настройка порта в протокол "Орион-Про", ну и скорость порта соответственно должна совпадать).
По поводу конфигураций приборов, да можно скачать каждую конфу УПрогом, но если приборов достаточное количество, то время на скачивание информации от каждого уйдет много. Возможен вариант, когда на компе поднимается АРМ "Орион-Про" в демо-режиме и в АБД жмется одна всего кнопка-"Скачать конфигурацию приборов" и на этот комп влетают файлы *.cnu от всех приборов зарегистрированных в БД.
Люрикс энтот не разумею, но подозреваю, что для того чтобы скачать все конфигурации Вам все равно придется на некоторое время, так или иначе, оторвать болидовские пульты от общей системы.

Alex-Ekb
Автор темы
Alex-Ekb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Alex-Ekb » 01.06.2015, 14:12

pet-and писал(а):От ППрога не уйти никак, нужно переводить в режим программирования при этом или нет, зависит от версии прошивки пульта, если это 2.06 или 2.07, то не надо (пульт в режиме "Компьютер", в ППроге настройка порта в протокол "Орион-Про", ну и скорость порта соответственно должна совпадать).
По поводу конфигураций приборов, да можно скачать каждую конфу УПрогом, но если приборов достаточное количество, то время на скачивание информации от каждого уйдет много. Возможен вариант, когда на компе поднимается АРМ "Орион-Про" в демо-режиме и в АБД жмется одна всего кнопка-"Скачать конфигурацию приборов" и на этот комп влетают файлы *.cnu от всех приборов зарегистрированных в БД.
Люрикс энтот не разумею, но подозреваю, что для того чтобы скачать все конфигурации Вам все равно придется на некоторое время, так или иначе, оторвать болидовские пульты от общей системы.
Спасибо за советы. Правда, по 485 и 232 интерфейсам не удалось законнектиться с С2000М (перепрошил до 2.07), используя протокол Орион Про (и не переводя в режим программирования). А С2000-Ethernet нет под рукой для опытов :(