От ППрога не уйти никак, нужно переводить в режим программирования при этом или нет, зависит от версии прошивки пульта, если это 2.06 или 2.07, то не надо (пульт в режиме "Компьютер", в ППроге настройка порта в протокол "Орион-Про", ну и скорость порта соответственно должна совпадать).Alex-Ekb писал(а):Нужно pprog-ом сохранить настройки обоих пультов, а потом uprog-ом каждый из подключенных приборов?
Спасибо за советы. Правда, по 485 и 232 интерфейсам не удалось законнектиться с С2000М (перепрошил до 2.07), используя протокол Орион Про (и не переводя в режим программирования). А С2000-Ethernet нет под рукой для опытов :(pet-and писал(а):От ППрога не уйти никак, нужно переводить в режим программирования при этом или нет, зависит от версии прошивки пульта, если это 2.06 или 2.07, то не надо (пульт в режиме "Компьютер", в ППроге настройка порта в протокол "Орион-Про", ну и скорость порта соответственно должна совпадать).
По поводу конфигураций приборов, да можно скачать каждую конфу УПрогом, но если приборов достаточное количество, то время на скачивание информации от каждого уйдет много. Возможен вариант, когда на компе поднимается АРМ "Орион-Про" в демо-режиме и в АБД жмется одна всего кнопка-"Скачать конфигурацию приборов" и на этот комп влетают файлы *.cnu от всех приборов зарегистрированных в БД.
Люрикс энтот не разумею, но подозреваю, что для того чтобы скачать все конфигурации Вам все равно придется на некоторое время, так или иначе, оторвать болидовские пульты от общей системы.