Управление освещением на периметре объекта

FORUM_NAME: Прочие программы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Andy63
Автор темы
Andy63
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Andy63 » 28.07.2015, 07:22

Доброго дня всем! Вопрос такой - как реализовать функцию управления включением освещением на периметре (30 участков) в ручном и автоматическом режиме. В автоматическом режиме необходимо включение освещения на участке, где произошло срабатывание сигнализации, и смежных с ним участках.Выключаться освещение должно при отключении сработавшего шлейфа сигнализации. В ручном - освещение должно включаться в любой комбинации, т.е. на любом участке. Будет использоваться "Орион ПРо".

Oskarev
Аватара
Oskarev
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 19.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Караганда
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 Oskarev » 28.07.2015, 08:13

Релейные блоки (СП1 исп 01 + УК/ВК(При необходимости) + Контакторы/пускатели, если прям совсем мощное что-то) и простейшие сценарии управления (тактика Сирена). Им же, сценариям, назначить клавиши управления и тд.

Andy63
Автор темы
Andy63
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Andy63 » 28.07.2015, 08:25

Oskarev, спасибо за инфо! Примерно так и планировали.

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #4 Phoenix » 28.07.2015, 09:03

Можно и без сценариев обойтись. Привязать к реле нужные разделы (в т.ч. смежных извещателей). Для ручного управления можно применить С2000-ПУ, который подключить на шлейфы Сигнал-20П. Шлейфы сигнала сделать с параметром "автовзятие из тревоги", поместить в отдельные разделы и тоже привязать к реле.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 29.07.2015, 06:18

Посмотрите на сайте вебинар на тему "автоматизация зданий" там рассматривается несколько решений которые смогут Вас заинтересовать, заодно показано и рассказано как это осуществить.