С2000-2

FORUM_NAME: Прочие программы
Модератор: Модераторы
crack
Автор темы
crack
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 30.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: инжинер

Непрочитанное сообщение #1 crack » 06.08.2015, 10:37

на объекте построена СКУД на С2000-2, необходимо реализовать тревожную кнопку которая бы подключалась к контролеру и в АРМ ОРИОН выдавала сообщение о ее нажатии, поменял сценарий все равно пишет что произошло проникновение+голосовое сообщение, хотя в с2000-2 шлейф 1 стоит охранный, второй шлейф у меня по событию пожар - разблокирока дверей, возможно ли как то изменить событие по тревожной кнопке и имеется ли такая возможность у данного контроллера

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 06.08.2015, 14:13

У С2000-2 нельзя изменить тип ШС. Только охранный.
Можно попробовать переименование событий

crack
Автор темы
crack
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 30.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: инжинер

Непрочитанное сообщение #3 crack » 06.08.2015, 15:40

не устраивает системное сообщение которое формируется при проходе, немного некорректно, вроде сделал все правильно , но менять его не хочет, так и пишет в логе не правильно
администратор базы данных -- настройка -- пользовательские настройки( нашел событие которое нужно переделать)
потом написал сценарий, при вызове данного сообщения мое не читается


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Прочие программы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности