Не получается корректно управлять реле по сценарию

FORUM_NAME: Прочие программы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


ser
Автор темы
ser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: Обслуживание ПК, наладчик

Непрочитанное сообщение #1 ser » 08.05.2016, 21:57

Имеется новые приборы: С2000М(v2.07), 2шт С2000-2(v2.01)
Используемые программы PPROG_3.02_build_5, UProg41054.
Оба С2000-2 настроены в режиме работы "одна дверь на вход-выход"
На охранный шлейф1 обоих приборов повесил по геркону.
Ко второму свободному реле обоих С2000-2 подключил световые оповещатели Маяк-12-С.
Взятие-снятие на охрану настроил, работает адекватно, у меня 2 раздела, каждый шлейф1 С2000-2 в своём разделе. Разделы ставятся и снимаются на охрану

Не получается настроить такой сценарий:
исходная программа упр.: 2(выключить)
1 шаг: при взятии на охрану чтоб маяк горел постоянно: маска мигания 1
2 шаг: при задержки взятия, проникновении и подобных тревоге начинал мигать, например, по маске 18

При взятии на охрану Маяк загорается, при тревоге проникновения и т.п. остаётся гореть, хотя должен начать мигать.
Даже если в сценарии оставить один шаг, в ней выбрать программу управления 1, выбрать маску мигания отличную от постоянного горения, то при постановке на охрану вместо мигания Маяк горит постоянно как при маске мигания 1.
Реле, на котором висит этот маяк,привязано к этому сценарию, в разделе "Реле" программа управления для этого реле отсутствует(выбрано "нет").
Что я не так делаю?
Конфигурацию PProg прилагаю.
PProg 1 и 2 этажи.zip
(1.56 КБ) 195 скачиваний

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 08.05.2016, 22:09

Уберите разделы из реле на вкладке "реле".
Поменяйте условия, в первом шаге просто "включить" маску мигания задайте например №1 *****, т.е что бы реле было постоянно во включенном состоянии, для второго шага выберите "мигать из состояния включено."
А вообще нафига Вам сценарий, реле на С2000-2 и так сложно заставить работать централизовано, в смысле просто по программе, а Вы еще со сценарием мудрите. Стандартными программами управления реле нет желания решить задачу?
Не ошибается только тот кто не работает.

ser
Автор темы
ser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: Обслуживание ПК, наладчик

Непрочитанное сообщение #3 ser » 09.05.2016, 13:16

Если, например, отвязать сценарии от реле, и включить программу управления "9 (лампа)" на на вкладке "реле" у реле, то не получается сделать чтобы маяк мигал при задержке взятия.
Или подскажите какую программу выбрать.
С помощью сценария получилось сделать:
в первом шаге выбрал программа управления"включить", маску мигания №1 *****, т.е что бы реле было постоянно во включенном состоянии, для второго шага выбрал "мигать из состояния выключено", маску мигания №1

Получается что если в первом шаге выбрал программу управления"включить", то маяк будет всегда гореть при любой выбранной маске мигания. Для новичка такая логика ставит в тупик на первое время. В PProg надо сделать так, что при выборе программы управления"включить" и подобных, маску мигания нельзя было выбрать, а лучше чтобы этого свойство вообще исчезало!

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 10.05.2016, 10:03

ser, используйте настройки как в моём примере
Вложения
PProg 1 и 2 этажи.zip
(1.16 КБ) 304 скачивания

ser
Автор темы
ser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: Обслуживание ПК, наладчик

Непрочитанное сообщение #5 ser » 15.05.2016, 17:01

google, по вашему примеру при задержке взятия и при тревоге мигает , а как взялось так тухнет.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 15.05.2016, 17:19

По тому что для реле № 2 стоит программа № 29 с подвязанным разделом № 1, сценарий в данном случае будет игнорироваться.
Не ошибается только тот кто не работает.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #7 google » 16.05.2016, 10:13

ser, Вам не угодишь!
Держите
Вложения
PProg 1 и 2 этажи.zip
(1.18 КБ) 361 скачивание