Имеется новые приборы: С2000М(v2.07), 2шт С2000-2(v2.01)
Используемые программы PPROG_3.02_build_5, UProg41054.
Оба С2000-2 настроены в режиме работы "одна дверь на вход-выход"
На охранный шлейф1 обоих приборов повесил по геркону.
Ко второму свободному реле обоих С2000-2 подключил световые оповещатели Маяк-12-С.
Взятие-снятие на охрану настроил, работает адекватно, у меня 2 раздела, каждый шлейф1 С2000-2 в своём разделе. Разделы ставятся и снимаются на охрану
Не получается настроить такой сценарий:
исходная программа упр.: 2(выключить)
1 шаг: при взятии на охрану чтоб маяк горел постоянно: маска мигания 1
2 шаг: при задержки взятия, проникновении и подобных тревоге начинал мигать, например, по маске 18
При взятии на охрану Маяк загорается, при тревоге проникновения и т.п. остаётся гореть, хотя должен начать мигать.
Даже если в сценарии оставить один шаг, в ней выбрать программу управления 1, выбрать маску мигания отличную от постоянного горения, то при постановке на охрану вместо мигания Маяк горит постоянно как при маске мигания 1.
Реле, на котором висит этот маяк,привязано к этому сценарию, в разделе "Реле" программа управления для этого реле отсутствует(выбрано "нет").
Что я не так делаю?
Конфигурацию PProg прилагаю.