Непрочитанное сообщение #1 newser » 11.12.2012, 14:00

Нужен срочно адресный термогигрометр С2000-ВТ 1-шт, везде срок поставки январь 2013.Помогите купить.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 11.12.2012, 14:04

А где живете то ? :ze_va_et:
Курите man'ы , господа.

newser
Автор темы
newser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 newser » 11.12.2012, 14:06

Москва

DmitryK
DmitryK
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 30.08.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 DmitryK » 05.03.2013, 11:24

Что бы не плодить темы - можно ли на базе С2000-ВТ сделать, что бы Орион выдавал тревогу при достижении определённой температуры?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #5 AlexRuden » 05.03.2013, 14:23

Сведений из инструкции (С2000-КДЛ) вам недостаточно?

Спойлер
Тип 10 – "Тепловой термостатический".
В зону можно включать:
а) пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые извеща-
тели – "С2000-ИП", "С2000-ИП исп.01", "С2000-ИП исп.02";
б) адресный измеритель влажности и температуры "С2000-ВТ".
При данном типе зоны контроллер позволяет использовать извещатели в качестве
измерителя температуры и создавать системы терморегулирования.
Контроллер в дежурном режиме работы ДПЛС запрашивает числовые значения,
соответствующие температуре, измеряемой извещателем. Для каждой зоны задаются
температурные пороги "Повышение температуры" и "Понижение температуры".
.....
В Упроге:

17 Порог понижения температуры
Значение температуры в oC для извещения "Понижение температуры"
-55…+125 oC (+20)
18 Порог повышения температуры Значение температуры в oC для извещения "Повышение температуры"
-55…+125 oC (+22)

Тактика реле:
Значение температуры, при котором произойдет включение (выключение) выхода при программе управления номер 36 (37)

36 Включить при "Повышении уровня"
Если "Повышение уровня" ("Повышение температуры"), то включить
37 Включить при "Понижении уровня"
Если "Понижение уровня" ("Понижение температуры"), то включить

Вам лень читать?
Курите man'ы , господа.

NKV
NKV
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 31.12.2013
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 NKV » 25.11.2014, 07:33

Ещё вопрос по типам ШС для С2000-ВТ. Где и что ставить?
1) в КДЛ v2.04: тип "10 – Тепловой термостатический" и "15 – Влагоизмерительный" - это понятно.
2) в Орион-Про v1.12.2.1: "Адресно-аналоговый тепловой" и "Влагоизмерительный"
3) в С2000М v2.07: тип ШС 7 и 80. Это выставилось через "Экспорт БД в С2000 ПКУ".

Всё верно?

DmitryK
DmitryK
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 30.08.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #7 DmitryK » 08.10.2015, 16:26

Кстати, C2000-BT на тот момент получилось настроить только после замены КДЛ на новый (хотя и перепрошивка бы помогла - старая корректно не работала с ним), и перехода на новую версию Орион Про (что именно не работало, уж и не помню, но в 1.12 всё получилось).