Добрый день, коллеги. АРМ Орион 7.6.3
Периодически, без каких-либо причин теряется контакт приборов(С2000-2, С2000-СП1) с ОЗ.
Компьютер, на котором развернута ОЗ работает нормально. В логах системы(XPSP2) нет ошибочныx событий.
Функция "режим энергосбережения" COM и USB отключены.
В чем может быть проблема?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 08.11.2013, 08:57

iteng писал(а):Периодически, без каких-либо причин теряется контакт приборов(С2000-2, С2000-СП1) с ОЗ.
Периодически - это через фиксированный одинаковый промежуток времени? В какое время? Посмотрите, что связано с этой отметкой времени (какие процессы в это время стартуют/выполняются на ПК).
Курите man'ы , господа.

dio45rus
dio45rus
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 20.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник/наладчик/проектировщик

Непрочитанное сообщение #3 dio45rus » 08.11.2013, 12:23

Проблема в C2000-USB. И хоть заизучайся логи, процессы и стартующие программы. Эта железка, по крайней мере у меня, нормально так и не заработала. С помощью запасного С2000-2 собрал устройство, разрывающее цепь питания USB и настроил сценарий, по которому при событии "Потерян контакт с приборами" релюшка дёргала это питание. Хотите стабильной работы? Смотрите в сторону MOXAвских преобразователей интерфейсов.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 08.11.2013, 14:31

dio45rus писал(а):Проблема в C2000-USB. И хоть заизучайся логи, процессы и стартующие программы. Эта железка, по крайней мере у меня, нормально так и не заработала. С помощью запасного С2000-2 собрал устройство, разрывающее цепь питания USB и настроил сценарий, по которому при событии "Потерян контакт с приборами" релюшка дёргала это питание. Хотите стабильной работы? Смотрите в сторону MOXAвских преобразователей интерфейсов.
Схема Орион|С2000USB|C2000-2|Турникет. Работает второй год, чисто и без сбоев.
Курите man'ы , господа.

dio45rus
dio45rus
Репутация: 0
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 20.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник/наладчик/проектировщик

Непрочитанное сообщение #5 dio45rus » 08.11.2013, 18:02

AlexRuden, на коротком участке, впритык к оборудованию - не исключаю такой возможности. На 4х приборах и длине соединительных линий более 200 метров уже начинает тупить, при 8 - ежедневные затыки практически гарантированы.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #6 прораб » 08.11.2013, 18:58

Собственно, проблема с С2000USB не нова. Да, виснет. Выход - менять на китайские аналоги.
Я последние пару раз пользовал в качестве преобразователя вот это - http://www.v1electronics.ru/product/rs003/

delev
Аватара
delev
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 06.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #7 delev » 15.11.2013, 18:15

Замечал что преобразователи USB болидовские (форма флешка) работают гораздо стабильнее, старой версии в корпусе как с 2000-4.