С2000 АСПТ + С2000М

FORUM_NAME: С2000М вер. 3.xx и выше
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер. 3.xx и выше
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М вер. 3.xx
Модератор: Модераторы
yopo
Автор темы
yopo
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11.11.2016
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #1 yopo » 06.05.2019, 15:19

Всем привет. проблема такая. есть два прибора С2000 АСПТ + С2000М
события с АСПТ отображаются на клавиатуре. а именно обрыв ШС двери, а затем "автоматика отключена" и издается долгий писк пока не нажмешь кнопку clr,
на другом объекте помню, на каждое открывание двери клавиатура издавала кратковременный такой ПИК и все.
как сделать чтобы не приходилось нажимать постоянно clr
версия с2000м - 3.**

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 93
Сообщения: 2778
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 06.05.2019, 15:28

yopo писал(а):а именно обрыв ШС двери
Исправьте подключение геркона и будет вам кратковременный писк.

yopo
Автор темы
yopo
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11.11.2016
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #3 yopo » 08.05.2019, 09:45

что значит исправьте подключение? у нас все итак исправно работает. просто пищит долго

DruG
DruG
Репутация: 72
Сообщения: 919
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 08.05.2019, 10:19

yopo писал(а):что значит исправьте подключение?
если клавиатура говорит про Обрыв, то значит что-то подключено неправильно, видимо шунтирующего резистора нету, при нормальном подключении должно быть что-то вроде Нарушения.

yopo
Автор темы
yopo
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11.11.2016
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #5 yopo » 08.05.2019, 10:49

т.е вы предлагаете поменять оконечный на 10кОм и поставить еще шунтирующий на 10кОм в прибор?

Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
всем спасибо проблема решена
pet-and писал(а):Внимательно изучаем приложение В мануала на АСПТ. Оконечный резистор 4,7кОм, шунтирующий 8,2 кОм.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000М вер. 3.xx и выше»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности