для разработчиков. не снимается пожар при отключенном датчике

FORUM_NAME: С2000М вер. 3.xx и выше
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер. 3.xx и выше
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М вер. 3.xx
Модератор: Модераторы
alekssx
Автор темы
alekssx
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15.05.2019
С нами: 6 месяцев 27 дней
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #1 alekssx » 27.10.2019, 17:16

для разработчиков. пульт версии 3.02, кдл в1.46, дип 34А-02 в1.20.
ситуация такая: при сработке датчика, если его, после этого, отключить от линии, то пожар не сбрасывается ни каким образом. ни с пульта, ни с АРМ орион-про. не помогает ни перевзятие раздела, ни отключение\снятие датчика. и после подключения датчика обратно в линию, приходит новое событие пожар по этому датчику.
на новых версиях приборов не пробовал, если надо, могу проверить

DruG
DruG
Репутация: 83
Сообщения: 1098
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 27.10.2019, 18:26

так это нормальное явление, вот представляете, извещатель сработал и сгорел нафик, а вы хотите сбросить тревогу. Я понимаю, что вы его просто отключили, но система то этого не знает, она интеллектом не обладает, для неё это выглядит так - сработка, тревога, потеря извещателя.

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 29
Репутация: 17
Сообщения: 995
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 7 лет 6 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #3 MadHacker » 28.10.2019, 09:41

Разработчики, они все там:
https://bolid.ru/support/feedback/

alekssx
Автор темы
alekssx
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15.05.2019
С нами: 6 месяцев 27 дней
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #4 alekssx » 29.10.2019, 19:30

MadHacker, да, спасибо, написал туда

Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
DruG, не, вряд ли это нормально. его вообще никак тогда не отключить. думаю, поможет только удалять из пульта через p-prog. а вот представь ситуацию, датчик сработал, например из-за того, что его разбили (всякое бывает), и пока не найдёшь новый датчик, не забьёшь в него адрес у тебя будет пожар. а соответственно, лифты не работают, вентиляция отключена, двери разблокированы. да и при установке нового датчика генерится новый пожар по нему же
да и информация эта в основном для разработчиков об одной из скрытых ошибок. возможно, в новых версиях это уже исправили.

Judge-Dredd
Judge-Dredd
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13.11.2019
С нами: 29 дней 6 часов
Профессия: Инженер

БОЛИД

Непрочитанное сообщение #5 Judge-Dredd » 13.11.2019, 16:35

Сигнализация болид сигнал 20м, подскажите как подключать правильно? Четыре шлейфа кнопок пожарных, три шлейфа извещателей пожарных дымовых марки РУБЕЖ. На концах линий поставили резисторы 4.7 кОм. При включении звуковая индикация есть, световой нету, контакты К4+/-звуковая, К5+/- световая.
Вложения
Снимок экрана (21).png
Снимок экрана (20).png

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 9
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #6 Svin » 14.11.2019, 08:08

Judge-Dredd, как вы определили,какое реле за что отвечает?
конфиг есть?

Добавлено спустя 49 секунд:
мб ваше реле не привязано к ШС?как вариант.
:pri_vet:-: :s_o_s:


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000М вер. 3.xx и выше»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 7 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности