Непрочитанное сообщение #33 Phoenix » 11.03.2016, 09:37
Я тоже налетал на грабли со считывателями от Сигма-ИС. Но проект делала другая фирма, а наша фирма делала монтаж. Я проверял проект и не заметил косяка в этом месте. На сайте было написано что он поддерживает оба формата карт, а когда потом открыл паспорт, один формат. Потом на сайте написали что эти считыватели поддерживают два формата с определенной даты выпуска считывателей. Т.к. проект был не наш, считыватели не стали менять, а просто докупили карт другого формата и вложили две карты в один тонкий чехол, заказчика это устроило. Кстати, у Сигмы аналог КДЛа - это отдельная система.
Сейчас ФСБ для своих объектов категорически рекомендует Сигму и ничего больше, ни в какую. Никакие аргументы, что на объекте уже есть пожарка на Болиде, они не принимают.
Было интересно, немного поковырял их протокол, написал аналог их консоли для БЦП (БЦП - аналог ПКУ), но дальше копать не стал, оборудование ушло на объект. Смотрел их вебинар, задумываются над ПО для Linux, видимо есть такие у них заказчики.