Переход в Пожар при сработке 3 датчиков. "Настройка алгоритма Пожар2"

FORUM_NAME: С2000М вер. 3.xx и выше
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер. 3.xx и выше
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М вер. 3.xx
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Lasvind
Автор темы
Lasvind
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер ТО ПС

Непрочитанное сообщение #1 Lasvind » 14.04.2016, 17:01

Добрый день. Необходимо сделать переход в Пожар при сработке 3 тепловых датчиков.
Оборудование КПБ на запуск АСПТ, Пульт с2000м в. 2,07.
1. Как сделать подобное при установленном оборудовании?
2. Как сделать подобное при использовании с2000м в. 3.0. В меню есть строка "Настройка алгоритма Пожар2". Ковыряюсь уже пару часов и не могу понять как сделать чтобы срабатывало.
Прошу помощи!

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 14.04.2016, 17:24

А датчики то какие? В смысле марка извещателя.
Не ошибается только тот кто не работает.

DhonDonn
DhonDonn
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 25.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 DhonDonn » 14.04.2016, 17:46

Пожар2 надо ещё в ппрог настраивать - типы шлейфов пожарные выставлять.

Lasvind
Автор темы
Lasvind
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер ТО ПС

Непрочитанное сообщение #4 Lasvind » 14.04.2016, 22:53

Извещатели тепловые нормально замкнутые.

AEA
AEA
Репутация: 2
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 14.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: Монтаж, наладка, ТО

Непрочитанное сообщение #5 AEA » 15.04.2016, 12:54

В одном из вебинаров по PProg, ЕМНИП, было такое: "Пожар" по трём извещателям. Решалось сценариями управления- в разрешающих условиях-"2 пожара" в разделе, в запрещающих- всё, что не "Пожар"

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 15.04.2016, 16:15

Есть такое дело, вот ссылка на вебинар с привязкой по времени к моменту объяснения по данной ситуации: https://youtu.be/k99REAgbh5o?t=1009
Не ошибается только тот кто не работает.