Согласующий резистор в С2000М имеет сопротивление в разы большее, чем волновое сопротивление линии связи (120 Ом), как и устанавливаемые перемычками в приборах сопротивления 620 Ом. Поэтому его влияние при установке одного С2000М не в начале или конце линии мало. При установке С2000М не в начале и не в конце линии согласующие резисторы на первом и последнем приборах должны быть установлены.
Строго говоря, при согласовании резисторами 620 Ом вместо 120 Ом сигнал в линии RS-485 искажается, но уровень искажений допустим для рекомендуемых длин линии. Согласующие сопротивления 620 Ом лучше работают на линиях, выполненных кабелями с "тонкими" жилами (0,2 кв.мм и меньше). Такие кабели имеют большие потери, а согласование сопротивлениями 620 Ом позволяет повысить амплитуду сигнала, соответственно растёт дальность связи. Сейчас (по крайней мере, в ПС) для линии RS-485 используются более "толстые" провода. При использовании кабелей с сечением жил 0,5 кв. мм и выше лучше согласовывать линию резисторами 120 Ом. Потери в таких линиях малы, а искажения из-за неточного согласования выше, чем в "тонких" кабелях.