Непрочитанное сообщение #1 psidian » 01.10.2016, 22:18

Здравствуйте, имеется пульт с2000м версии 3.02 и Сигнал-20П версии 2.05. К Сигналу-20П подключены 3 шлейфа, тип шлейфа - Охранный. 3 шлейфа объединил в один раздел. Остальные шлейфы не задействованы. Пытаюсь создать следующие сценарии управления реле для Сигнала-20П:
1) При постановке раздела на охрану реле №4 включает сирену на 1 сек.
2) При тревоге проникновения реле №4 должно включить сирену.
3) При неудачном взятии реле №5 должно мигать.
4) При постановке на охрану реле №5 включается (включает лампу).

Вроде сценарии создал, но в реалии происходит следующая картина:
При постановке на охрану реле №4 не включается на 1 секунду.
Тревога проникновения срабатывает не на всех шлейфах, т.е. реле №4 может включиться при "сработке" шлейфа №1, но не включиться при "сработке" шлейфа №3.
Реле №5 при неудачном взятии не мигает, а включается (лампа горит), хотя сам пульт сообщает о не взятии одного из шлейфов как текстом так и звуком.


Прикрепляю файлы с конфигурацией.
Вложения
Конфигурация.zip
(1.92 КБ) 230 скачиваний

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 01.10.2016, 23:24

Потому что в сценариях исходное состояние для реле стоит "2-выключить", а маска мигания "1 *****", т.е включено, вот и получаются противоречия.
Не ошибается только тот кто не работает.

psidian
Автор темы
psidian
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07.12.2013
С нами: 10 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 psidian » 02.10.2016, 16:34

Михаил спасибо, - да эту ошибку я не заметил