Проблема с отображением описания сработанного шлейфа в С2000М вер.3.02

FORUM_NAME: С2000М вер. 3.xx и выше
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер. 3.xx и выше
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М вер. 3.xx
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


yura74
Автор темы
yura74
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 yura74 » 30.01.2017, 06:23

Уважаемые специалисты!!
Помогите разобраться со следующей проблемой:
Только что установили новую систему на базе комплектующих Болид в составе : С2000М вер.3.02, С2000 КДЛ 3шт(3 эт.), С2000 СП1. 91 датчик ДИП 34А и 11 ИПР 513 3АМ
Ранее имел опыт по сбору и программированию, успешно запущенны и работают 4 обьекта.
С2000М программировал как старую вер 2.07..... Но при сработки любого ИПР 513 он выводит на экран только инфу о названии раздела...1 этаж, 2 этаж или 3 этаж + сообщение ПОЖАР...НО НЕ ВЫВОДИТ сообщение описания конкретного шлейфа !!!! хотя все в программе PProg ver3.02 build 11 прописанно!!!! например... (вкладка Приборы (шлейфы))

Свойство____________________Значение
Адрес прибора_______________12
номер шлейфа_______________3
тип шлейфа__________________адресно-аналоговый дымовой
номер раздела_______________2(2 этаж)
Описание_________________2эт датчик 3

это описание шлефа (датчика) с номером 3(ДИП 34А), установлен на 2 этаже привязан к КДЛ (№12)

для ИПР 513

тип шлейфа ___________пожарный ручной все остальное также



Мне тут сказали что инфу описания можно увидеть только в журнале событий!!!! так ли это?????
Помогите плиззззз!!!

Добавлено спустя 26 минут 1 секунду:
добавил файл прошивки С2000М

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Файл прошивки
Вложения
библиотека2.rar
файл прошивки
(1.66 КБ) 134 скачивания

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 30.01.2017, 09:27

yura74, внимательно читаем пункт 3.9 руководства по эксплуатации на пульт.
Не ошибается только тот кто не работает.

yura74
Автор темы
yura74
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 yura74 » 31.01.2017, 04:37

спасибо !!!! проверю отображение через нажатие клавиш на пульте