Как со считывателя поставить на охрану все разделы?

FORUM_NAME: С2000М вер. 3.xx и выше
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер. 3.xx и выше
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М вер. 3.xx
Модератор: Модераторы
Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #21 Statist81 » 28.06.2017, 14:34

Так я снял галки. Т.е. провода отцеплять?

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А со взятием на охрану в чем причина, почему только один раздел?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 72
Сообщения: 1875
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #22 google » 28.06.2017, 14:38

Подождите, давайте разберемся с миганием и дверью. Провода не надо отцеплять никакие. Галки сняли - это хорошо, теперь через пульт снимаете все ШСы этого С2000-2 по адресу прибора (62-ой он у вас вроде). После этого должно перестать мигать.

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #23 Statist81 » 28.06.2017, 14:45

Т. е. отвязать привязанные разделы?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 72
Сообщения: 1875
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #24 google » 28.06.2017, 14:49

Нет. В пульте находите функцию СНЯТИЕ, дальше указываете номер прибора, в вашем случае это 62, ну а потом по очереди все ШСы этого прибора, сколько их там у вас? 2? 4?

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #25 Statist81 » 28.06.2017, 14:50

Понял

Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Снял, ничего не поменялось. ШС 2 штуки

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 72
Сообщения: 1875
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #26 google » 28.06.2017, 14:57

Так и мигают светодиоды на С2000-2?

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #27 Statist81 » 28.06.2017, 14:59

Да

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 72
Сообщения: 1875
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #28 google » 28.06.2017, 15:09

Мигание точно соответствует невзятым ШСам?

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #29 Statist81 » 28.06.2017, 15:16

Похоже еще на доступ открыт

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 72
Сообщения: 1875
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #30 google » 28.06.2017, 15:34

При открытом доступе светодиод будет светиться, отключаться будет на короткие промежутки времени, а при невзятых ШС светодиод будет гореть 2 сек, негореть 2 сек, опять гореть 2 сек, опять не гореть 2 сек и т. д.

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #31 Statist81 » 28.06.2017, 15:44

Тогда доступ открыт

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 72
Сообщения: 1875
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #32 google » 28.06.2017, 15:47

Поэтому у вас дверь открыта постоянно, как вы это сделали?

Добавлено спустя 55 секунд:
Вам надо восстановить доступ. У вас Пожар не срабатывал?

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #33 Statist81 » 28.06.2017, 15:50

Не срабатывал. Как востановить?

Добавлено спустя 28 секунд:
Я не знаю как)))

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 72
Сообщения: 1875
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #34 google » 28.06.2017, 16:00

Только что увидел. У вас какая-то хрень в сценарии №1. Нафиг он вам такой нужен? Согласно этому сценарию у вас дверь практически всегда будет открыта. Что вы хотели сделать данным сценарием?
Вообщем пока его не удалите, либо не отредактируете должным образом, доступ будет открыт.
Можете удалить этот сценарий и сделать новый, для восстановления доступа, например: исходное состояниие - восстановить доступ, далее создаете шаг сценария на открытие доступа и разрешающим условием делаете например взятие на охрану какого-либо раздела. Заливаете конфиг в пульт. После заливки, если этот раздел не на охране, доступ должен будет восстановиться. Если не восстановится - поставьте раздел на охрану, а затем снимите его. Как только доступ восстановится, удаляйте созданный сценарий и сохраняйте конфиг в пульт.

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #35 Statist81 » 28.06.2017, 16:03

Тоже увидел, делаю

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #36 Statist81 » 29.06.2017, 13:56

Остался вчера без связи на самом интересном месте)))
Доступ восстановил, осталась проблема со взятием на охрану

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 72
Сообщения: 1875
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #37 google » 29.06.2017, 13:59

Statist81, с пульта или БКИ у вас эти разделы становятся на охрану?

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #38 Statist81 » 29.06.2017, 14:05

С БКИ, рядом считыватель для доступа к нему.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 72
Сообщения: 1875
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #39 google » 29.06.2017, 14:19

А с какого считывателя разделы ставите?

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #40 Statist81 » 29.06.2017, 14:21

На входе в здание привязан к с2000-2 62 адрес. Считыватель Matix II

Добавлено спустя 5 часов 55 минут:
Так и не могу разобраться ((


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000М вер. 3.xx и выше»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности