с-2000м 3.01 и ошибка у-в

FORUM_NAME: С2000М вер. 3.xx и выше
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер. 3.xx и выше
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М вер. 3.xx
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


portal
Автор темы
portal
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 portal » 13.07.2017, 09:39

Здравствуйте. пришлось вчера добавлять к существующему пульту 3.01 два кдл вер. 2.14 , бки вер. 2.27 , опыт то у меня есть по болиду много в жизни повидал но тут... первый интересный момент я наладчик от подрядчика со стороны обслуживающей систему свой спец, добавил 40 разделов , записал в пульт ппрог 3.02 11 - ставлю на охрану все зоны тут вижу по событиям раздел" эскалатор "взят нет у меня такого раздела , у местных тоже нет такого раздела есть такое слово в описании одного из реле с2000-сп1 но как пульт его оттуда вытянул и переназвал? ладно еще раз записали пустой конфиг в пульт потом рабочий конфиг записали все норм стало а теперь второй момент- один из разделов пишет "ошибка у-в " никогда такого не видел просто ошибка понятно тип шлейфа и т.д. в разделе 10 шт датчиков адреса 19-29, ошибка по 19,20 адресам это адресные тепловые , ацп норм 24 градуса тепла пишут , тех подержка болида говорит связь не устойчивая тогда мы их временно переставили ближе к началу кольца дплс эффекта нет,думал брак запрограммировал вместо них другие снова ошибка 19,20 удалил раздел записал в пульт , добавил раздел записал - все равно 19,20 ошибка у-в , перешивал кдл на вер.2 .20 ничего , тогда думаю фиг с ними удалил их из раздела записал - ошибка у-в 21,22 появилось на экране как так ? вирус в пульте который поражает два следующих в разделе датчика? может кто сталкивался с этим

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 13.07.2017, 10:09

Вам отсыпать запятых с точками? Очень сложна к восприятию ваша писанина.

Может у вас такая ошибка?
«Ошибка
исполнительного
устройства»

Цепи контроля положения исполнительного устройства в
некорректном состоянии

ОШИБКА У-ВА
Проверяйте контроллируемые выходы приборов С2000-СП4 - возможно где-то КЗ или обрыв, или еще что-то.

portal
Автор темы
portal
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 portal » 13.07.2017, 10:24

да в системе есть три штуки с2000-сп4 , но ведь они занимают адреса 14-18, 40-44,60-64 как они могут влиять на тепловые адресный датчики 19,20 у меня была мысль что занимаемые адреса сп4 имеют виртуальный 6 адрес адрес в какой то версии ( где то я читал ) это бы обьясняло воздействие на 19 адрес, но ведь 45 и 65 датчики нормально себя ведут

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 13.07.2017, 10:46

Из вашего письма я понял только про ошибку, остальное трудночитаемо и трудновоспринимаемо. Выложите конфу С2000М и С2000-КДЛ, может это спасёт ваше положение