День добрый первый раз сталкиваюсь со сценариями,вроде все правильно делаю а реле не запускается.
Суть проекта. Есть аэрационная колонна в которой находится вода. При начальном уровне (ШС1) должно включится реле №3(подача воды в реактор) и реле №2 компрессор аэрации+озон.При наполнении реактора до верхнего уровня (ШС2) реле №3 должно отключиться а реле №2 отработать еще 60 мин.После этого реле №2 должно отключиться и включится реле №1 насос-откачивающий воду до начального уровня и повтор цикла. Запрещающие условия аварийный уровень реактора ШС3(заглушен резистором) и наполнение бочки накопителя ШС4(также заглушен резистором). В сигнале 20 поставил шлейфы 6(технологические) отключил локальную привязку.Написал сценарий,но реле не срабатывает.Высвечивает нарушение технологического раздела №1 а сработки нет.Уже реле и привязывал к раделам без включения тактик и отвязывал,ничего не могу добиться. Просьба помочь. Время управления в конфиге для запуска потом буду увеличивать сейчас стоит для тестирования
Прибор Сигнал20 вер 2.02.rar
Сигнал 20 и С2000 М
(13.27 КБ) 134 скачивания

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 28.08.2017, 10:52

BIGBIZON, у вас реле и сценариями управляются, и еще вы привязку разделов к этим же самым реле сделали. Нужно что-то одно.
Вот попробуйте такой конфиг, пока что без запрещающих условий.