DruG писал(а):когда есть опасение, что релюшка может неожиданно клацнуть, то её временно откидывают. Открывайте приборы (СПшки в том числе) и откручивайте "+" на реле. Проверяйте шлейфы, вполне возможно что с них и тревоги прилетят, сбрасывайте их и возвращайте "+" на реле.
нет доступа физически к некоторым Сигнал 20 в цоколе - закрыли за стальными дверями арендаторы...Gennadiy 96rus писал(а):Тащи другой пульт. Подключай каждому прибору на прямую по отдельности и смотри состояние шлейфов
Не уйдет. По крайней мере не должен.Dmitry65 писал(а):При его отключении от rs485 дом не уйдет в аварию/пожар?
Сделать самому.Dmitry65 писал(а):Где найти картинку (графическое представление) меню на пульт С2000 3.0х ? на 2.07 есть...
Я бы тоже так сделал в Вашей ситуации.Dmitry65 писал(а):хочу считать конфиг с пульта, в нём оключить реле тревоги, залить правленный конфиг обратно в пульт и увидеть состояние системы, со всеми авариями - устранить их - вернуть оригинальный конфиг в пульт...
С таким не сталкивался. Но если есть такая вероятность, то обновление прошивки лучше делать во внерабочее время. А сама процедура обновления не сложная. Главное все делать по инструкции.Dmitry65 писал(а):Обязательно обновление, с 3.02 до 3.04Исправлена ошибка (РЭ стр 132 Таблица Е.1)(«С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм. 20 АЦДР. 6293-17 от 16.12.2017):« ...1. Было возможно однократное ложное включение реле после конфигурирования программой PProg, если менялись программы управления реле.... »теперь ищу, как обновить прошивку самого пульта (не делал ни разу)
Dmitry65 писал(а):Где найти картинку (графическое представление) меню на пульт С2000 3.0х ? на 2.07 есть...