Непрочитанное сообщение #1 pavlik » 13.05.2018, 00:18

Коллеги, подскажите как настроить следующий алгоритм:

Необходимо сделать следующие: Срабатываем ШС (ПИК), далее включается реле 60 сек, ШС автоматически делает перевзятие. При следующей с работке ШС реле продолжает работать следующие 60 сек.

Приборы: С2000М, КДЛ и КПБ

Всё это хотелось бы реализовать во вкладке "Сценарии управления" :du_ma_et:

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 13.05.2018, 00:22

включить на время при нарушении/тревоги
Не ошибается только тот кто не работает.

pavlik M
Автор темы
pavlik M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18.04.2018
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: начинающий

Непрочитанное сообщение #3 pavlik » 13.05.2018, 10:07

Mixail 51, а перевзятие? Я в самом начале попробовал в КДЛ сделать перевзятие на нужном ШС и создал в сценарии включить на время. Но при следующих перевзятиях постоянное включает/выключает реле. А как зафиксировать работу реле на 60 сек?