Снятие/взятие раздела по внешнему сигналу

FORUM_NAME: С2000М вер. 3.xx и выше
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер. 3.xx и выше
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М вер. 3.xx
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Mitya1977
Автор темы
Mitya1977
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29.11.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: Специалист
Откуда: Никель-Питер-Москва

Непрочитанное сообщение #1 Mitya1977 » 26.03.2019, 07:59

Доброго времени суток.
Поставлена простая на первый взгляд задача: снять помещение с охраны при входе сотрудника. Дальше пошли уточнения: скуд сторонний, снятие раздела только при фактическом входе.
Имеем: С2000М 4.хх, КДЛ 2.20 с охранными датчиками, внешний СКУД с которого получаем сухой контакт через УК-ВК на АР-2 (две точки СКУД). Необходимо снимать с охраны помещение когда человек пересёк "штору" в 3-ёх метрах от двери, а если не пересёк в течении 15 секунд, то поставить обратно на охрану помещение. При выходе всё проще: человек вышел - охранка включилась. Помогите состряпать сценарий для реализации задачи. Лучше в пульте, но можно и через АРМ.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 26.03.2019, 13:16

Да, задачка. Пока в голову пришло только следующее.
Нужно 3 технологических ШС и одно реле. Первый техн. ШС - сигнал от СКУД, что чел входит, второй техн. ШС - чел выходит, третий техн. ШС завязан на реле - типа отсчёт 15 сек.
Нужно сделать два сценария. Первый на управление ШС: взятие при нарушении техн. ШС2 (т. е. постановка на охрану, когда чел выходит); снятие - при тревоге проникновения (штора), запрещающее условие - норма техн. ШС3 (т. е. если чел входит и пересекает штору пока техн. ШС3 нарушен - происходит снятие, в противном случае снятие не происходит, идёт тревога).
Реле как раз и надо, чтобы управлять техн. ШС3, это второй сценарий на управление реле. Когда чел входит, происходит нарушение тех. ШС1, реле рвёт контакты на 15 сек., вследствие чего техн. ШС3 становится нарушенным на 15 сек.

Написал конечно немного сумбурно, поэтому приложу конфиг. Но это будет работать только в том случае, если СКУД выдает разные сигналы на вход и выход.
Вложения
11.zip
(1.58 КБ) 141 скачивание

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 прораб » 26.03.2019, 20:05

Для начала - может ли СКУД включать 2 разных реле (выхода). Одно при входе, другое при выходе.
И кстати, что за СКУД? Может есть интеграция с Орионом?

Mitya1977
Автор темы
Mitya1977
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29.11.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: Специалист
Откуда: Никель-Питер-Москва

Непрочитанное сообщение #4 Mitya1977 » 26.03.2019, 21:46

google писал(а):Да, задачка. Пока в голову пришло только следующее.
Нужно 3 технологических ШС и одно реле. Первый техн. ШС - сигнал от СКУД, что чел входит, второй техн. ШС - чел выходит, третий техн. ШС завязан на реле - типа отсчёт 15 сек.
Нужно сделать два сценария. Первый на управление ШС: взятие при нарушении техн. ШС2 (т. е. постановка на охрану, когда чел выходит); снятие - при тревоге проникновения (штора), запрещающее условие - норма техн. ШС3 (т. е. если чел входит и пересекает штору пока техн. ШС3 нарушен - происходит снятие, в противном случае снятие не происходит, идёт тревога).
Реле как раз и надо, чтобы управлять техн. ШС3, это второй сценарий на управление реле. Когда чел входит, происходит нарушение тех. ШС1, реле рвёт контакты на 15 сек., вследствие чего техн. ШС3 становится нарушенным на 15 сек.

Написал конечно немного сумбурно, поэтому приложу конфиг. Но это будет работать только в том случае, если СКУД выдает разные сигналы на вход и выход.

У меня примерно такие же мысли. От двух реле СКУДа получаем два сигнала на вход и выход. С выходом проблем нет. Проблема именно со входом. Пытаемся обойтись без реле, но тогда не получается толком организовать задержку для анализа шторы. Если завтра до обеда не выйдет каменный цветок, то применим слабительное дополнительное реле. Насколько понимаю, не принципиально какое реле будет? В смысле от какого прибора. Завтра на объекте посмотрю вложение сейчас уже мозг не работает от слова совсем...

Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
прораб писал(а):Для начала - может ли СКУД включать 2 разных реле (выхода). Одно при входе, другое при выходе.
И кстати, что за СКУД? Может есть интеграция с Орионом?
Да, два реле используем последовательно что бы видеть разные сигналы.

СКУД от РусГарда. Даже не задумывался есть ли интеграция. :du_ma_et: Завтра посмотрю)

Shym
Shym
Репутация: 11
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 22.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #5 Shym » 27.03.2019, 07:56

У RusGuard интеграция обратная, в него можно, через ПП и modbus tcp подключить М, вывести на план извещатели и управлять, получать события от опс, это кстати бесплатно, только железки. Но не RG в Орион.

Mitya1977
Автор темы
Mitya1977
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29.11.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: Специалист
Откуда: Никель-Питер-Москва

Непрочитанное сообщение #6 Mitya1977 » 27.03.2019, 08:09

Shym писал(а):У RusGuard интеграция обратная, в него можно, через ПП и modbus tcp подключить М, вывести на план извещатели и управлять, получать события от опс, это кстати бесплатно, только железки. Но не RG в Орион.

Вот за такую подсказку спасибо! Будем знать :-:ok:-:

Shym
Shym
Репутация: 11
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 22.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #7 Shym » 27.03.2019, 08:36

Имейте в виду, что в инструкции от RG для преобразования modbus rtu (сигнал от ПП) в modbus tcp (для добавления в список устройств в ПО RG) указан преобразователь Moxa Mgate 3180, который стоит как крыло от Боинга и якобы, другие не подходят, ну как не подходят, не тестировались. На практике я без проблем подключился через Lantan CS-3102(можно найти и более дешевые аналоги), который уже стоит дешевле. Да, бывают зависания, пару раз точно вспомню, но тут однозначно не скажу, сам преобразователь виноват или ПО от RG или какие то проблемы на объекте. Например этот же Lantan CS-3102 стоит в связке с ПП и с ПО Simplight SCADA уже более двух лет без отключений.