google писал(а):Да, задачка. Пока в голову пришло только следующее.
Нужно 3 технологических ШС и одно реле. Первый техн. ШС - сигнал от СКУД, что чел входит, второй техн. ШС - чел выходит, третий техн. ШС завязан на реле - типа отсчёт 15 сек.
Нужно сделать два сценария. Первый на управление ШС: взятие при нарушении техн. ШС2 (т. е. постановка на охрану, когда чел выходит); снятие - при тревоге проникновения (штора), запрещающее условие - норма техн. ШС3 (т. е. если чел входит и пересекает штору пока техн. ШС3 нарушен - происходит снятие, в противном случае снятие не происходит, идёт тревога).
Реле как раз и надо, чтобы управлять техн. ШС3, это второй сценарий на управление реле. Когда чел входит, происходит нарушение тех. ШС1, реле рвёт контакты на 15 сек., вследствие чего техн. ШС3 становится нарушенным на 15 сек.
Написал конечно немного сумбурно, поэтому приложу конфиг. Но это будет работать только в том случае, если СКУД выдает разные сигналы на вход и выход.
Да, два реле используем последовательно что бы видеть разные сигналы.прораб писал(а):Для начала - может ли СКУД включать 2 разных реле (выхода). Одно при входе, другое при выходе.
И кстати, что за СКУД? Может есть интеграция с Орионом?
Shym писал(а):У RusGuard интеграция обратная, в него можно, через ПП и modbus tcp подключить М, вывести на план извещатели и управлять, получать события от опс, это кстати бесплатно, только железки. Но не RG в Орион.