Да, порт стандартный везде - 2048.DruG писал(а):порт 2048 или 40000 сменить в конфигурации второго C2000-Ethernet
Благодарю за информацию, буду пробовать сегодня.DruG писал(а):да, причём я не стал особо разбираться и сменил в настройках и порт получателя, и порт отправителя (т.е. у одного езернета эти два порта одинаковы, но отличны от других езернетов), чтоб уж гарантированно не бегать и не перепрограммировать езернеты. У каждого езернета свой отдельный порт
Спасибо, все получилось!DruG писал(а):ну почему же
"5. В полях «IP» и «Порт» задать IP-адрес «С2000-Ethernet» и UDP-порт «С2000-Ethernet»
(если используется несколько виртуальных COM-портов, то для каждого из них необходимо
использовать свой UDP порт - 40000, 40002 и т.д.; не использовать значение, заданное в
конфигурационном параметре «С2000-Ethernet» «UDP-порт С2000-Ethernet для свободного
соединения»). "
просто это не так явно указано и немного вводит в заблуждение
Верно, в инструкции к счетчику ничего про НАМУР нет.DruG писал(а):а почему Намура? где-то в инструкции это указано? просто на картинке вижу только "Импульсный выход *неразборчиво*".
Человек, ответственный за КДЛ уверяет, что стоит 1. Т.е. при поступлении импульса сразу КДЛка должна плеват в сторону Ресурса.DruG писал(а):в кдлке у этого выхода счётный порог не сильно большой? а то может просто копятся показания ;) я тут на водосчётчике по 100 литров продувал, чтобы что-то увидеть))
Ну тут как бы пока что вариантов нет.DruG писал(а):вообще у теплосчётчика есть M-Bus, а я как-то мало доверяю всяким импульсным, правда его скорее всего надо ещё интегрировать в Ресурс
Да вот... Как поняли, импульс оно дает при "начислении" целого значения.DruG писал(а):а вообще импульсы то есть? я в таких ситуациях просто беру цешку, "крокодильчиками" цепляю провода от счётчика, включаю режим измерения сопротивления/кз или как он там ещё называется и жду скачкообразных изменений в показаниях, ну и желательно чтобы через счётчик что-то текло/бежало/продувалось.
А диагностикой от Ресурса не пользуюсь - не удобно и не оперативно, лучше shleifs запустить, выбрать нужные шлейфы нажать Считывать раз в секунду и наблюдать
Произошло изменение с ~8кОм до 4кОм, буквально на секунду. Измерял цифровым тестером, стрелочного, под рукой, увы, не было. :)DruG писал(а):вроде бы изменилось? вообще там изменение может быть от обрыва до КЗ для релейной схемы и почти до десяти кОм для намуры, не заметить сложно ;)
DruG писал(а):нет, MBUS это такой же интерфейс как rs485/232, а асрки считают простое замкнуто/разомкнуто, поэтому здесь нужен конвертер/преобразователь, но даже наличие такого конвертера ничего не гарантирует - сам Ресурс может не понять, что от него хотят, хотя вот сейчас можно добавить [MBus] Теплосчетчики, но всё равно возможно потребуется интеграция. Например, сейчас в болиде находится наш общедомовой тепловычислитель, который уже несколько месяцев интегрируют в Ресурс, вроде говорят, что удачно.
А что там может быть в конфигурации КДЛ?DruG писал(а):ну с 8 до 4 это конечно заметное изменение, почему Ресурс этого не заметил не знаю(( возможно, что всё таки что-то не так в конфигурации кдл
Спасибо, буду читать!DruG писал(а):википедия лучше меня объясняет, что такое mbus)
А оно как-то прямо в самом счетчики прописано, что оно умеет RS485/232 и/или какая-то схема должна быть?DruG писал(а):почти, если ваши счётчики отдают данные по rs485/232 то да, сразу к езернету иначе преобразователь.
А. Отлично. В таком случае можно даже тестовую схему попробовать собрать, подключив напрямую к С2000-Ethernet счетчики тепла.DruG писал(а):Кстати, езернету для Ресурса не нужен виртуальный порт, он напрямую через UDP-порт работает.
Вот и мы так думаем.DruG писал(а):и где-то проводочки кратковременно замкнули, асрка импульс поймала и бодро отрапортовала в кдлку, вот и изменения в ресурсеSundiver писал(а):ковыряемся-ковыряемся с подключением счетчика
А. Можно тогда ссылку на железку, которая преобразовывает Mbus в то, что надо для передачи данных до Ресурса?DruG писал(а):Берилле же mbus, только через преобразователи или у вас другие теплосчётчики есть?
DruG писал(а):ну например этот, кстати у них вот что естьПредоставление оборудования на тестирование со склада под гарантийное письмо
mbus сам не пробовал, мы сейчас на Пульсар смотрим, а у него rs485
Пытаемся выцыганить всю цепочку железок, но пока сходу уже на всем смонтированном пробуем. Так что, увы. :(DruG писал(а):я для таких целей беру свободный счётчик и испытываю силу своих лёгких, через минут усиленного продувания - какой-то результат в Ресурсе и небольшой глюк в голове
А я верно понимаю, что мне для этого к Моха бежать-то необязательно и можно запустить ее тут же на сервере с Ресурсом, дабы посмотреть, что и как?DruG писал(а):Автоматическим поиском не пользовался, вообще для целей настройки счётчика лучше использовать konfigurator от Меркурия.
Ага. Тоже этой информацией руководствовался, но не вышло. :)DruG писал(а):в качестве адреса используется две-три последние цифры серийного номера, а точнее если номер оканчивается <240, то три цифры, >240 - две цифры.
Монтаж делал не я, но адресовал вопрос человеку, который его производил. Тот развел руками. :) Но попробовал поменять A и B местами. Ошеломляющего "ВАУ"-эффекта данная процедура с собой не принесла. :)DruG писал(а):и самое главное - счётчик подключали как обычный rs485? а то может у вас счётчик использует CAN-интерфейс, это тот же rs485 только А и В местами меняются ;)
Да, 5В.DruG писал(а): ну и надеюсь про питание этого интерфейсного модуля не забыли, от 220-380В он не работает.