Задержка перехода в тревогу при чтении Uprog-ом в КДЛке не активна для всех датчиков.Mixail 51 писал(а):А задержки перехода в тревогу нет случайно, не на взятие/снятие, а именно перехода в тревогу.
а для чего прописывались зоны в КДЛ? или может я чего то не понимаю...Leonid писал(а):Сейчас каша в голове, приёмо-сдаточные испытания, что было непонятно.
В общем проблема решилась когда в настройках КДЛки присвоил всем шлейфам/датчикам зону №1, до этого у охранных числилась зона №2.
В РЭ пункт 1.7 написано, что желательно все входа/они же шлейфа объединять в зоны по месту расположения, для того чтобы к примеру получить ПОЖАР2 от второго и т.д. датчика в помещении.Narvige писал(а):а для чего прописывались зоны в КДЛ? или может я чего то не понимаю...
ну так это относится к ПС, а у тебя там еще ОС, зачем её в зоны то?Leonid писал(а):В РЭ пункт 1.7 написано, что желательно все входа/они же шлейфа объединять в зоны по месту расположения, для того чтобы к примеру получить ПОЖАР2 от второго и т.д. датчика в помещении.
Касательно моего случая, возможно это не очевидный нюанс.
Только это действие помогло решить проблему долгого реагирования датчиков движения.Leonid писал(а):[post]24465[/post] Касательно моего случая, возможно это не очевидный нюанс.
Вернуться в «Охранные извещатели»
Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя