Простите, а где можно указать запрещающее условие? Разрешающее в мануале нашел, в инспекторе. В pprog сценарии как-то логичнее были.pet-and писал(а):Видимо придется на управление каждым клапаном писать сценарий управления реле, где разрешающим условием будет "пожар", а в запрещающих установить " исполнительное устройство в рабочем состоянии".
Да логика-то понятна, интересует реализация.pet-and писал(а):Как-то упустил из виду, что пульта в системе нет. Но, несмотря на данное обстоятельство, идея остается прежней. Нужен самописный сценарий, условием для запуска которого будет "пожар"; в теле сценария необходимо осуществлять проверку состояния всех исполнительных устройств, если хотя бы одно в "рабочем" состоянии, тогда выполнение сценария прерывается, а если все в "исходном" выдать команду на открытие клапана.
То есть если я правильно понимаю, в АБД можно добавить шс с первым основным адресом сп4 (превращенный в реле) в раздел, и при срабатывании КВ раздел получит состояние "нарушение технологического входа"? Не "ИУ в рабочем положении"?pet-and писал(а):Да, технологический вход - есть технологический ШС (вот на пустом месте производитель вносит сумятицу в умы, могли бы терминологию сохранять).
КВ1 - концевик "рабочего" положения, КВ2 - концевик "исходного" положения клапана, их можно не трогать, итак оттуда придет сообщение о нарушении/восстановлении ТШС. А вот исполнительное устройство необходимо обозначить, это первый адрес СП4, его и надо отслеживать.