Не отображается АЦП шлейфа в мониторе

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


kar1k
Автор темы
kar1k
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10.08.2016
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 kar1k » 10.08.2016, 14:04

Добрый день
Орион-Про 1.20. На удаленном мониторе ОЗ за vpn в информации о шлейфе не показывает АЦП - соответственно не отображаются показания температуры и влажности по разделу. Все остальное работает без проблем. Связь стабильная. Ping не больше 20мс. Собирать статистику в АБД на компьютерах и разделах выставлено. Исключения в брэндмауере выставлены. Порты 2001 8080 8092 открыты. В чем может быть причина?

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 10.08.2016, 21:56


Vlad_ru
Vlad_ru
Репутация: 4
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 13.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Vlad_ru » 13.08.2019, 14:15

Здравствуйте. Не стал создавать тему с похожим названием, пересмотрел многое.

Нужна помощь - в Оперативной Задаче значение АЦП на всех датчиках (любых) стало "-1".

В июле перешли с версии ОрионПро 1.12 на 1.20.3.
Когда перепроверял, АЦП соответствовало значениям, я даже удивился, ого - АЦП в килоОмах показывает.
Ушел в отпуск, за это время никто ничего не обновлял. Вчера пришел - АЦП на любых датчиках показывает "-1".
С2000 - ИК, ДИП, ИПР - все типы, которые установленные. Даже клапаны АППЗ - ПД, ДУ, ОЗК - их состояния отслеживаем.

Пока, что читаю руководство, полистал форум, обновил БД в Оперативной задаче, перезагрузил сервер. Не помогло.
Вложения
АЦП.jpg
АЦП -1

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #4 Svin » 13.08.2019, 15:23

Vlad_ru, а при этом как это влияет на работоспособность системы?Не ставится на охрану?!
:pri_vet:-: :s_o_s:

Vlad_ru
Vlad_ru
Репутация: 4
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 13.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 Vlad_ru » 13.08.2019, 15:54

Svin писал(а):Vlad_ru, а при этом как это влияет на работоспособность системы?Не ставится на охрану?!

Все прекрасно ставится-снимается, АЦП читается с Пульта С2000-М.
Неудобства - когда производятся работы где-то, снимаем пожарку с охраны. По окончанию работ - прежде чем взять на охрану - смотрел АЦП. При запылении(задымлении) датчики не возьмутся в любом случае, но как то убедиться по какой причине.

Клапаны ОЗК, ДУ, ПД - постоянная проблема, Привык, что норма - АЦП 45 единиц, плюс минус 2. Сквозняк-ветер. На мониторах нарушение-восстановление по многу раз в сутки. ОЗК где только не находятся (в том числе женские-мужские туалеты, столовые, там, где постоянно ходящие люди))куда и попасть (подлезть) иногда проблемно. Хотя бы причину посмотрев АЦП понять можно.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #6 Dmitr » 14.08.2019, 04:53

Доброго дня!
как вариант - один из магических ритуалов: почистить папку TEMP в каталоге с установленным Орион-Про.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #7 Vse » 14.08.2019, 10:26

Vlad_ru, антивирусное ПО есть ? Возможно оно блокирует.

Vlad_ru
Vlad_ru
Репутация: 4
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 13.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 Vlad_ru » 14.08.2019, 12:36

Спасибо, попозже попробую почистить папку ТЕМР.
Нет, антивирусников никаких не ставил, брандмаузер отключен. Сервер живет в своей сети совсем без интернета.

Vlad_ru
Vlad_ru
Репутация: 4
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 13.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 Vlad_ru » 23.08.2019, 11:04

Папка ТЕМР в каталоге Ориона почищена - не помогло((( Делал изменения в планах, обновил БД, все прогрузилось, закрыл Оболочку, закрыл ЦСО, удалил все из папки ТЕМР, перегрузил сервер, запустилась ОЗ, АЦП все так же "-1", все ключи с двух контроллеров С2000-2 из двухсот контроллеров на объекте слетели :-): почему именно эти два контроллера...не понятно :hi_hi_hi:

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #10 Svin » 23.08.2019, 11:32

Vlad_ru, а в техподдержке что сказали??
:pri_vet:-: :s_o_s:

Vlad_ru
Vlad_ru
Репутация: 4
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 13.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #11 Vlad_ru » 23.08.2019, 12:26

В тех.поддержку пока не обращался, да не такая огромная проблема. Тут, когда систем много на обслуживании, проблема с АЦП отодвигается на второй-третий план))

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #12 Svin » 23.08.2019, 13:00

Vlad_ru, тут вопрос уже спортивного интереса если честно.
В чем может быть проблема. :hi_hi_hi:
:pri_vet:-: :s_o_s:

alekssx
alekssx
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15.05.2019
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #13 alekssx » 18.09.2019, 07:06

Svin, проверь в настройках рабочего места и в бд совпадают ли IP адреса. может админы чего поменяли за время отпуска. я так со звуком продолбался недавно

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #14 Svin » 18.09.2019, 08:09

alekssx, у меня собственно нет проблем))) :pri_vet:-:
:pri_vet:-: :s_o_s:

Vlad_ru
Vlad_ru
Репутация: 4
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 13.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #15 Vlad_ru » 18.09.2019, 16:25

alekssx писал(а):проверь в настройках рабочего места и в бд совпадают ли IP адреса. может админы чего поменяли за время отпуска. я так со звуком продолбался недавно

Админ(сам)...вот уж не знаю, на время отпуска есть замена, кто в АБД может что изменить, клянется "ничего-не-делал-совсем".

С настройками все чисто, адрес в АБД, Менеджере сервера, в оболочке, и разумеется в сетевом адаптере - везде один и тот же. Это не рабочее место, а сервер...Интересно, сразу не заметил, но на адресно-аналоговых тепловых датчиках (С2000 ИП-02-02) АЦП нормально показывает, их мало установлено, не сразу вспомнил и проверил.

alekssx
alekssx
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15.05.2019
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #16 alekssx » 25.09.2019, 01:44

Vlad_ru,
проверь вот это ещё. в настройках рабочего места в бд: накапливать статистику - первое. так же в настройках каждого шлейфа и прибора проверь его тип в кдлке и в абд. там тоже есть пункт: накапливать статистику. потом сними раздел и возьми заново. у меня вот просто одна кдлка решила изменить в орионе параметры всех шс с с пожарных\накапливать статистику на охранные\не накапливать. или же орион не правильно считал с неё информацию. при этом в кдлке везде тип прибора 8(дымовой...)

"Собирать статистику"

"С помощью данного свойства указывается, будет ли про-граммным модулем «Ядро опроса» собираться (и сохра-няться в Базе данных) статистика значений АЦП шлейфа сигнализации.
Примечание: Для каждого рабочего места указывается, необходимо ли собирать статистику со шлейфов приборов, подключённых к рабочему месту (см. пункт 7.2.2)."

Vlad_ru
Vlad_ru
Репутация: 4
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 13.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #17 Vlad_ru » 02.10.2019, 15:14

Спасибо, все получилось. Слона то и не заметил (((
Каждому датчику надо теперь ставить в АБД «Накапливать статистику», сделал так выборочно для датчиков в двух пожарных и двух охранных разделах, Обновить в оперативной задаче, и все, без перезагрузки и чистки папки ТЕМП.

Любопытно, что у тепловых извещателей «Накапливать статистику» - выключено. АЦП у них вижу в Орионе.
КДЛ все 2011 года, упрогом сбор статистики не обнаружил.

Хм, а надо ли нам это. Повлияет ли на скорость при большой загруженности системы. Это же несколько тысяч пожарных извещателей, и немного меньше охранных. Да и база 4гб набирает примерно за 7 месяцев.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #18 DruG » 02.10.2019, 17:40

Vlad_ru писал(а):Да и база 4гб набирает примерно за 7 месяцев
сделайте очистку по расписанию, удалять старше 3 месяцев например.

Vlad_ru писал(а):Хм, а надо ли нам это
включить для самых критичных, всякие проходные места оставить без статистики. Тепловики полезные, можно какую-никакую аналитику по ним проводить. Система в любом случае собирает данные, а так она их ещё и сохраняет.


  • Похожие темы