Так подключите их по одному протоколу, и будет Вам удача.Andrey59 писал(а):Два считывателя фирмы Parces, один подключён к Сигналу 20 по протоколу тачмемори, второй к с2000-2 по протоколу виганд
Какая еще заводская конфигурация? Вы вообще настраивали С2000-2? Файл с конфигурацией весит порядка 5 килобайт. Вы наверное путаете с конфигурацией АБД. Конфигурация АБД не нужна, нужна именно конфигурация С2000-2.Andrey59 писал(а):Заводская конфигурация. Не могу сюда добавить файл(слишком большой)
Вот этот момент подробнее. Что значит "никакой реакции не происходит?" Если считыватель корректно подключен, то реакция хоть какая-то должна быть. Карта должна считываться. Дальше - в зависимости от ситуации и настроек.Andrey59 писал(а):подношу эту же карту к считывателю который подключён к с2000-2,для управления доступом, ни какой реакции не происходит
EkaterinaIlyina писал(а):Если считыватель корректно подключен, то реакция хоть какая-то должна быть.
Вернуться в «АРМ Орион Про версии 1.20 и выше»
Сейчас этот раздел просматривают: 7 гостей