Не приходят логи в модуль речевого оповещения

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы
Alexandr-niki
Автор темы
Alexandr-niki
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17.10.2016
С нами: 1 месяц 21 день
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #1 Alexandr-niki » 17.10.2016, 10:21

Здравствуйте! АРМ Орион Про 1.20 Не могу понять в чем дело, в модуль речевого оповещения приходят только сообщения о включении и отключении звука через ОЗ, а события от тревогах не приходят и соответственно не озвучиваются. :ne_vi_del: Подскажите кто знает в чем проблема?

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 26
Репутация: 6
Сообщения: 744
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #2 MadHacker » 17.10.2016, 11:26

Проверьте что модуль речевого оповещения запущен.
При первом запуске необходимо было настроить модуль и нажать кнопку запустить в правом нижнем углу окна настроек.
Если у вас там кнопка запустить - нажмите её. Если кнопка называется "сохранить", значит причины проблемы более серьёзные, будем разбираться.