Непрочитанное сообщение #1 IvanDV » 17.07.2017, 22:47
Здравствуйте коллеги!
Столкнулся с такой проблемой.
Есть Орион-про 1.20, на нем делаю СКУД, 36 контроллеров С2000-2 v2.20 подключаются к арму через с2000м v3. Часть контроллеров подключается через с2000-ethernet v2.50.
В АБД создано порядка 80 уровней доступа и около 600 пользователей.
Создаю новый уровень доступа, захожу в структуру системы, выбираю нужные контроллеры, чтобы записать этот новый уровень, а его нет в списке уровней доступа АБД!
Появился этот уровень только в одном контроллере, но при этом при просмотре данных идентификатора на вкладке "пароли", он оказывается записан только в этот единственный контроллер, других контроллеров в списке нет.
При этом при первичном конфигурировании, сначала создал все уровни доступа, создал пользователей, внес ключи в АБД, присвоил им уровни доступа, считал конфигурацию с приборов, записал уровни доступа в приборы - вот здесь непонятный мне баг проявился - в с2000-2 все 100 уровней доступа оказывались заняты уровнями доступа перемешанными в случайном порядке. Приходилось их удалять из контроллера и по одному записывать, иногда несколько раз пока число занятых уровней доступа не совпадало с числом записываемых уровней доступа. Далее перезаписал все ключи в приборах и все было нормально пока не понадобилось создать и записать в приборы новый уровень доступа.
Может кто сталкивался с такой проблемой, что посоветуете?