При перезагрузке АРМ орион самопроизвольно меняет состояние реле

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы
Romanirk
Автор темы
Romanirk
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26.08.2017
С нами: 1 год 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Romanirk » 26.08.2017, 06:55

Доброго времени суток.
Есть проблемма:
На обьекте установлен Арм орион про , который через пульт С2000М версии (1.24) управляет пожарным оборудованием, сп1(версиия 1,56), с 2000кдл (версии 1.45), поток 3н. и тд.
У Арм орион про включено во всех реле с2000СП1 централизованное управление. У пульта выключено.

При перезагрузке компьютера сервера с АРМ, все реле с 2000сп1 меняют своё состояние. Причем во всех реле начальное состояние выставлено как "выключено"..... соответственно срабатывает оповещение, открываются клапана и тд.... Для восстановления приборов приходится вручную сбрасывать каждый прибор с 2000сп1.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 72
Сообщения: 1863
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 28.08.2017, 10:16

Romanirk, добрый день!
Я так понял у вас С2000, а не С2000М.
Управлять пожарным оборудованием должен пульт, а не АРМ. В связи с этим вам надо переписать конфигурацию пульта так, чтобы он сам мог рулить пожарным оборудованием без помощи АРМ.

Чтобы разобраться с текущей вашей ситуацией, нужно больше данных - какие сценарии или программы управления назначены для СП1, к каким событиям системы привязаны сценарии.