Скорость считывания конфигурации Орион\Орион Про

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


h337
Автор темы
h337
Автор темы
Возраст: 45
Репутация: 0
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: Системный администратор
Откуда: Апрелевка

Непрочитанное сообщение #1 h337 » 11.10.2018, 18:01

Собрал схему: (Орион про)---лвс---(c2000-ethernet)---rs232----(с2000 адрес по rs232= 2)----(с2000-2 адрес 127)
с2000 в режиме компьютер
виртуальный ком порт,с2000-ethernet в режиме "орион про"
в абд делаю опрос добавляю ком порт, пульт и прибор с2000-2, далее выбираю Сервис---Считать конфигурацию приборов выбираю с2000-2 начинается считывание и оно идет примерно 10 минут. Переключаю пульт в режм программирования считывание не идет. Почему ? В ядре опроса стоит автоматом ставится тип пи: ПИ, опрос: ПКУ обмен с приборами.

Эту же схему перевел на протокол орион, т.е указал в параметрах виртуального ком порта и с2000-ethernet и в орион про... Потом Сервис ----Считать конфигурацию приборов, считывает тот же прибор в режиме программирования за 2 минуты... Также считывает в режиме ПИ
Как увеличить скорость? и почему такая разница?
Замена С2000 (вер. 1,24) на С2000М исправит ситуацию?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 12.10.2018, 08:52

С2000 вообще не умеет ничего отдавать не в режиме программирования. Считать/записать конфигурацию можно только в режиме программирования или ПИ/резерв.
С2000-М, начиная с версии 2.06, умеет работать со своей конфигурацией на ходу.