Перетряхивайте интерфейс 485 на соответствие топологии, подключение типа "шина", общий "ноль вольт" и т.д.Fomin Ivan писал(а):Итого: как мне восстановить эти приборы в RS-485?
ПРБЛЕМУ РЕШИЛИ!pet-and писал(а):Перетряхивайте интерфейс 485 на соответствие топологии, подключение типа "шина", общий "ноль вольт" и т.д.Fomin Ivan писал(а):Итого: как мне восстановить эти приборы в RS-485?
хотел 120 поставить, в темноте не разглядел, и начал 150 выставлять, понял только потом.google писал(а):А почему 150?
9600google писал(а):Fomin Ivan, а скорость какую выбрали?
В стандарте как-то невнятно описано. Некоторые производители и 105 Ом на края рекомендуют. Больше 150 ни у кого не встречал, только у НВП, почему-то, 620, но работает. Хотя с оговорками, если интерфейс длинный, то сопротивление рекомендуется уменьшать до 120.google писал(а):Fomin Ivan, так рекомендовано 620. Да и в приборах по 620 стоит.
у меня длина RS485 - 1966 м., FRLS 2*2*064, С2000-ПИ-5 штук.pet-and писал(а):В стандарте как-то невнятно описано. Некоторые производители и 105 Ом на края рекомендуют. Больше 150 ни у кого не встречал, только у НВП, почему-то, 620, но работает. Хотя с оговорками, если интерфейс длинный, то сопротивление рекомендуется уменьшать до 120.
5 изолированных участков, внутри участков 0В объединён не везде, в начале участка и в конце, в блоках С2000-ПИ выставлено переключателями 150 Ом.pet-and писал(а):Обращаясь к стандарту RS485, узнаём, что предельная длина линии передачи данных 1200 метров, у вас 1966. Отсюда вопрос, сколько изолированных участков интерфейса, как они согласованы внутри себя?
Ну он как бы и не совсем кольцевой получается. Я ни разу не встречал такую реализацию интерфейса.Fomin Ivan писал(а):Кстати кольцевой RS485 кто-нибудь использует?
google писал(а):Fomin Ivan
В рук-ве на ПИ чётко сказано, когда включать какое сопротивление. Также в документе про организацию канала RS-485 также написано. Т. е. Болид делает упор именно на скорость, а не на длину интерфейса. Хотя, казалось бы, чем больше длина линии, тем меньше скорость. Если стандарт предполагает использовать сопротивления 120 Ом, то явно тут идёт противоречие Болидовских документаций и стандарта 485. Т. е. по Болиду на длинных дистанциях ставим скорость 9600 и сопротивление 620, как рекомендовано, а по стандарту надо 120 Ом. Ладно НВП было бы пару лет от роду, но занимаются они своими приборами, в т. ч. и своим 485 интерфейсом длительное время, и за это время номиналы резисторов не поменялись.
Ну вы каким-то путём выбрали 150 Ом или наобум? Да и на оконечных приборах (не ПИ) у вас всё равно выбора нет, только 620 Ом.
Другой вопрос, если у вас всё это дело не работает на 620 Омах.Ну он как бы и не совсем кольцевой получается. Я ни разу не встречал такую реализацию интерфейса.Fomin Ivan писал(а):Кстати кольцевой RS485 кто-нибудь использует?
Вернуться в «АРМ Орион Про версии 1.20 и выше»
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость