Доброго времени суток всем читающим!
Проблема: в Мониторе оперативной задачи бесконечно появляются (сыпятся, льются)* события с утройства С2000-2.
Схема объекта:
Орион Про 1.20.2, чистая база. Добавил компьютер, COM-порт. С помощью Ядра Опроса автоматически добавил С2000-2. Ничего кроме этого не делал.
С2000-2 был смонтирован на стене в офисном помещении и настроен до меня, в него записано пару десятков proximity-карт (с помощью Uprog, я так понял). Открывает дверь как по ним, так и по кнопке. Uprog конфигурацию и ключи с устройства считывает нормально.
Что пробовал: ставить IP-адрес сервера в Оболочке и компьютера в АДБ 127.0.0.1, менять Тип ПИ и протокол в Ядре.
На объект попаду и смогу проверить соединения только в понедельник, сейчас есть доступ к АРМ по удалёнке. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Может по настройкам где-то промахнулся?
Статус в Ядре Опроса:
Настройки устройств в Администраторе базы данных:
Settings.exe:
Настройки С2000-2 в Uprog:
*ключевые слова для тех, кто будет гуглить с такой же проблемой
P.S. Пока писал пост, только что один раз вылезла тревога взлома корпуса в Мониторе. До этого тревог не было. Наводки?
Добавлено спустя 10 часов 43 минуты:В процессе ковыряний решил поменять Тип ПИ с "ПИ" на "С2000-ПИ" не через Ядро, а в Settings.exe. Применил настройки, в очередной раз перезагрузил Ядро опроса и поток событий остановился. Заметил, что поменялся
АдресОбъекта с 1 на 0, каким он и должен быть по инстуркции. Попытался воспроизвести проблему, вернув Тип ПИ на место в Settings.exe, опять перезагрузился, но потока событий нет и адрес объекта по-правильному "0". Кстати, скорость обмена и сами обмены в Ядре постоянно присутствуют. Так и должно быть?
В чём могла быть проблема? Почему мог поменяться адрес объекта?
Добавлено спустя 10 часов 32 минуты:Методом дедукции было выяснено, что просто была зажата кнопка "ВЫХОД", плюс С2000-2 по ночам подгоняет, завтра буду разбираться с проводами. Всем спасибо.