Автоматическое отключение замка в нужный промежуток времени.

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


sergunmangos
Автор темы
sergunmangos
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Администратор инф. безопасности

Непрочитанное сообщение #1 sergunmangos » 28.11.2018, 21:06

Добрый вечер! В наличии Орион Про 1.20, С-2000-2, С2000-Proxy, замок висит на реле_1 прибора №3, необходимо организовать отключение замка в дневное время и включение в ночное. Пробовал организовать через готовый сценарий *Открытия доступа* с привязкой ко времени, но чего не происходит. Возможно ли это технически реализовать? Если да, то прошу подсказать как. Заранее спасибо.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 28.11.2018, 21:35

Окно времени для запуска сценария создавали?
Можно ещё дверь открывать по предъявлению разрешённой карты с признаком "Открывающий,Закрывающий".

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #3 DruG » 29.11.2018, 03:05

не может не работать: два шаблонных сценария - на открытие доступа и восстановление, два окна времени на запуск сценариев, два расписания. Сам так делаю

sergunmangos
Автор темы
sergunmangos
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Администратор инф. безопасности

Непрочитанное сообщение #4 sergunmangos » 29.11.2018, 07:33

pet-and писал(а):Окно времени для запуска сценария создавали?
Можно ещё дверь открывать по предъявлению разрешённой карты с признаком "Открывающий,Закрывающий".
Здравствуйте, можно подробней, не нашел в мануале.

DruG писал(а):не может не работать: два шаблонных сценария - на открытие доступа и восстановление, два окна времени на запуск сценариев, два расписания. Сам так делаю
Здравствуйте, сегодня сделаю скрины настроек, выложу сюда.

Добавлено спустя 1 час 45 минут:

UPD. Разобрался, но возник вопрос, можно на одну карту повесить роль и *Открывающего* и *Закрывающего* ?

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #5 Dmitr » 29.11.2018, 10:05

sergunmangos писал(а):можно на одну карту повесить роль и *Открывающего* и *Закрывающего* ?
Нельзя. Да и не нужно.
Достаточно сделать открывающую карту. "Махнули" ей - дверь открылась на свободный проход, "махнули" ей еще раз - дверь работает по карточкам.
На сценариях проще - в руководстве читайте разделы про "сценарии управления" и "расписание".

sergunmangos
Автор темы
sergunmangos
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Администратор инф. безопасности

Непрочитанное сообщение #6 sergunmangos » 29.11.2018, 11:51

Dmitr писал(а):
sergunmangos писал(а):можно на одну карту повесить роль и *Открывающего* и *Закрывающего* ?
Нельзя. Да и не нужно.
Достаточно сделать открывающую карту. "Махнули" ей - дверь открылась на свободный проход, "махнули" ей еще раз - дверь работает по карточкам.
На сценариях проще - в руководстве читайте разделы про "сценарии управления" и "расписание".
Спасибо за совет, пока сделал открывающий ключ. Вот мои тестовые настройки для *сценария управления* Сценарий не запускается. В чем может быть проблема?
Вложения
5.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #7 Dmitr » 29.11.2018, 12:59

Вместо реле нужно использовать считыватель, т.к. реле С2000-2 привязанное к точке доступа нельзя управлять напрямую.
Сценарий № 1 - считыватель - открытие доступа.
Сценарий № 2 - считыватель (тот же) - восстановление доступа.

sergunmangos
Автор темы
sergunmangos
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Администратор инф. безопасности

Непрочитанное сообщение #8 sergunmangos » 29.11.2018, 14:04

Dmitr писал(а):Вместо реле нужно использовать считыватель, т.к. реле С2000-2 привязанное к точке доступа нельзя управлять напрямую.
Сценарий № 1 - считыватель - открытие доступа.
Сценарий № 2 - считыватель (тот же) - восстановление доступа.

Поменял настройки. Проблема в том , что в нужный момент - ничего не происходит, я не слышу звука щелчка реле, в логах пусто и т.д Может окно времени не так настроено?
Вложения
2.jpg
1.jpg
6.jpg
5.jpg
4.jpg
3.jpg

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #9 DruG » 29.11.2018, 15:53

так время сработки в 9:00 и 13:18, а судя по логам вы это делаете в 13:46, какой реакции вы тогда ждёте?

sergunmangos
Автор темы
sergunmangos
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Администратор инф. безопасности

Непрочитанное сообщение #10 sergunmangos » 03.12.2018, 09:52

DruG писал(а):так время сработки в 9:00 и 13:18, а судя по логам вы это делаете в 13:46, какой реакции вы тогда ждёте?
Изменил время, скрин снят в 9.50 утра понедельника, все еще ничего не происходит. Что я делаю не так? :wo_ol:
Вложения
211_9.00.jpg

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #11 DruG » 03.12.2018, 10:58

а в 9:00 в логах Монитора ОЗ не было что ли никаких событий? :du_ma_et:

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #12 Dmitr » 04.12.2018, 04:44

АБД - Сервис - "Обновить БД в Оперативной задаче" делали?

sergunmangos
Автор темы
sergunmangos
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Администратор инф. безопасности

Непрочитанное сообщение #13 sergunmangos » 04.12.2018, 10:58

Обновил БД в Оперативной задаче, подожду реакции.