Не стартует ядро опроса

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


segreich
Автор темы
segreich
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20.01.2020
С нами: 4 года 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 segreich » 29.01.2020, 09:59

Установлен ОрионПро версии 1.20.3(3)

Тут ранее писал, что система СКУД досталась с неправильным подключение блоков (было комп -> ПИ USB-RS485 -> C2000 -> 8шт C2000-2, стало комп -> USB-RS232 -> C2000 -> 8шт C2000-2)
С2000 в режиме компьютер, на COM порту протокол ОрионПро, скорость выставлена 115200.

Если запускать отдельно ЯдроОпроса приложением, то обмен идёт (в мониторе со всех контроллеров данные поступают) :
Спойлер
12.jpg
Но в RS мониторе регистрируется событие 305 (не знаю важно это или нет)
Спойлер
18.jpg

Если запустить Сервер ОрионПро и Оболочку системы, то после старта оболочки в процессах появляется "CoreOrion" и вот такая ошибка:
Спойлер
17.jpg
Версия ядра:
Спойлер
11.jpg

Что проверено исходя из поиска на форуме по схожим проблемам:
- других процессов CoreOrion в момент запуска нет
- файервол отключен
- в orion.ini autorization=0
- имя компьютера и IP адрес в настройках указаны корректно
- драйвера на переходник USB-RS232 Prolific установлены и как видно пульт с контроллерами видны
- изменение скорости СОМ порта на 9600 не влияет
- переустановка ОрионПро в другую папку так же результата не дала

Что может быть причиной?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 29.01.2020, 18:16

не понял, а почему СОМ5-С2000-С2000-... ? вы вручную что ли выставили Тип ПИ - С2000? не надо так делать :-) в ядре имеет смысл только галочки с сом-портов убирать, когда надо упрогом поковыряться в приборе, да и это имеет смысл, когда сом-портов больше одного, чтобы не выгружать всё ядро.
Правильно - в АБД делается Обновить БД в ОЗ и тип автоматически ставится какой надо.

segreich
Автор темы
segreich
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20.01.2020
С нами: 4 года 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 segreich » 30.01.2020, 11:44

DruG писал(а):не понял, а почему СОМ5-С2000-С2000-... ? вы вручную что ли выставили Тип ПИ - С2000? не надо так делать
Почитайте документацию. Один С2000 виртуальный и он сам системой проставляется.

Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
segreich писал(а):Что может быть причиной?
Проблема решена. причина была в том, что ядро опроса работает на порту 8080, который может использоваться и другими приложениями.
Так и получилось в нашем случае, что веб-сервер другого приложения висел на этом порту.
У кого подобное будет TCPView в помощь.

Перенесли веб-сервер другого приложения на другой порт и теперь всё работает как часы.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 30.01.2020, 12:12

странно, у меня везде (это не один-два сом-порта, а штук 20) СОМ-ПИ-С2000-..., сама система так выставила и это работает.

segreich
Автор темы
segreich
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20.01.2020
С нами: 4 года 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 segreich » 30.01.2020, 12:24

DruG писал(а):странно, у меня везде (это не один-два сом-порта, а штук 20) СОМ-ПИ-С2000-..., сама система так выставила и это работает.
Возможно у вас на пультах стоит устаревший протокол ПИ-Резерв и соответственно тип опроса: "Обмен с приборами" (протокол Орион). Тогда будет один С2000 в ядре опроса (без виртуального).
Я прям зуб не дам, в документации так.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #6 DruG » 30.01.2020, 19:08

:-) я уже давно избавился от всех старых пультов, хотя бы до 2.07 (где и до 2.08) поднял, чтобы где-то использовать ПИ-Резерв - себя не уважать


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «АРМ Орион Про версии 1.20 и выше»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 8 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности