C2000M не видит тревоги от ИПР 513-3ПАМ

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы
vlad23.74
Автор темы
vlad23.74
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21.06.2019
С нами: 3 месяца 28 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 vlad23.74 » 21.06.2019, 16:06

Добрый день всем я столкнулся с такой проблемой у меня на объекте установлена следующее оборудование: С2000М вр.2.05 ----- С2000РПИ --------- С2000РПИ --------- Сигнал 10 вр.1.10 ---------ДИП-34ПА-03--------С2000-ИП-ПА-03----------ИПР 513-3ПАМ. Проблема в следующем тревоги с тепловых и дымовых адресных извещателей приходят нормально, а с ИПР нет никаких сообщений при тревоге, при опросе шлейфа ИПР прибор С2000М пишет "неизвестно" хотя на Сигнале 10 индикатор показывает пожар. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.

DruG
DruG
Репутация: 78
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 21.06.2019, 18:20

может пришло время обновить "старичка"? хотя бы до 2.07 (а там и до 2.08 можно будет).
а то прошивка сигнала от 01.04.2015, а у пульта - от 01.08.2010.
рекомендую перед обновкой слить конфиг пульта и настройки таймаутов rs485settings (используются РПИ, значит таймауты должны были корректировать для стабильной работы)

vlad23.74
Автор темы
vlad23.74
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21.06.2019
С нами: 3 месяца 28 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 vlad23.74 » 24.06.2019, 14:38

Здравствуйте. Спасибо за совет. Все сделал как Вы написали. Пере прошил С2000М. до версии 2.07 и все пошло.