С2000м и считыватель, постановка и снятие под охрану по карте

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы
braxd
Автор темы
braxd
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12.08.2019
С нами: 9 дней 11 часов
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 braxd » 12.08.2019, 16:19

Есть с2000м, с2000-2 и с2000-кдл с дымовыми датчиками и ручниками. Подскажите пожалуйста, как запрограммировать с2000м для постановки и снятия системы под охрану с помощью карты.
С управлением реле разобрался, а это никак не получается.

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 5
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #2 Svin » 12.08.2019, 16:46

braxd, Всего объекта?
:pri_vet:-: :s_o_s:

braxd
Автор темы
braxd
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12.08.2019
С нами: 9 дней 11 часов
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 braxd » 12.08.2019, 16:56

Всех зон относящихся к кдл .

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 5
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #4 Svin » 12.08.2019, 17:00

braxd, группу разделов создать например,потом сделать уровень доступа,туда закинуть группу разделов.
Потом в вкладке пароли создать какую то карту.По сути взятие снятие должно осуществляться.
:pri_vet:-: :s_o_s:

braxd
Автор темы
braxd
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12.08.2019
С нами: 9 дней 11 часов
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 braxd » 13.08.2019, 13:06

В принципе так и сделал, но не работает.
Забыл упомянуть, что пользователь по карте так же имеет возможность открывать дверь, может ли быть в этом проблема? (по аналогии тк недавно на с2000-2 столкнулся с невозможностью управлять реле с м-ки, если данное реле запрограммированно на приборе на какую то свою внутреннюю функцию)

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 5
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #6 Svin » 13.08.2019, 13:37

braxd, а с2000-2 у вас еще и дверь какую то контролирует?Т.е не только для постановки и снятия с охраны? :pri_vet:-:
:pri_vet:-: :s_o_s:

braxd
Автор темы
braxd
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12.08.2019
С нами: 9 дней 11 часов
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #7 braxd » 13.08.2019, 14:54

да, еще и дверь.

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 5
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #8 Svin » 13.08.2019, 15:08

braxd, а если отдельную карточку сделать?которая не открывает двери?
:pri_vet:-: :s_o_s:

Dmitr
Dmitr
Репутация: 35
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #9 Dmitr » 14.08.2019, 04:56


Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 5
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #10 Svin » 14.08.2019, 08:26

braxd, а есть конфиг пульта?
:pri_vet:-: :s_o_s:

braxd
Автор темы
braxd
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12.08.2019
С нами: 9 дней 11 часов
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #11 braxd » 16.08.2019, 11:51

Вот конфигурация 2000м и 2000-2. Заменил на кдл пожарный шлейф охранным + некоторыми настройками удалость добиться следующего результата: удерживаю карту у считывателя, на дисплее с2000м выводится запрос на взятие шлейфа под охрану, который подтверждается только с м-ки. Сейчас думаю как обойти это подтверждение.
Вложения
config.zip
(9.58 КБ) 2 скачивания

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 91
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 4 года 2 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #12 google » 16.08.2019, 13:07

braxd, с первого взгляда вроде бы всё ок с конфигурациями. Единственно, в С2000М установлены права только на взятие.
Попробуйте создать конфигурацию заново и записать её в пульт, и С2000-2 сбросьте на заводл и настройте заново.

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 5
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #13 Svin » 16.08.2019, 14:08

braxd, а ты соблюдаешь такой параметр как время удержания карты для взятия\снятия?
т.е у тебя в с2000-2 стоит 3секунды.
т.е тебе не просто нужно ее поднести как при проходе через дверь,а подержать у считывателя 3 сек.?! :pri_vet:-:
А ну и да взятие\снятие в уровне доступа исправь)))

Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
А ну и еще я бы все же считыватель перекинул в раздел с шс кдлА.А не в раздел с2000-2.
:pri_vet:-: :s_o_s:

braxd
Автор темы
braxd
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12.08.2019
С нами: 9 дней 11 часов
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #14 braxd » 16.08.2019, 14:46

Естественно соблюдаю, вот и получается при поднесении м-ка выводит доступ предоставлен "имя пользователя", а при удержании на ней открывается меню, в котором вручную можно снять\поставить шлейф, а нужно чтобы это автоматически происходило.
Насчет снятия/взятия в уровнях доступа в курсе, пытаюсь от нее хоть какого то самостоятельного поведения получить при минимальных действиях человека.

Перенос считывателя не помог к стожалению, да он в принципе не нужен в разделах, если правильно понимаю.

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 5
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #15 Svin » 16.08.2019, 15:52

braxd, у тебя в привязке управления если тапнуть на с2000-2 стоит привязка управления-пульт
Поменяй на НЕТ.
И протестируй. :-):
:pri_vet:-: :s_o_s:

braxd
Автор темы
braxd
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12.08.2019
С нами: 9 дней 11 часов
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #16 braxd » 16.08.2019, 15:56

Спасибо, уже разобрался. Раздел со шлейфом кдл нужно было закинуть в управление к с2000-2 и привязку считывателя на нет поставить.

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 5
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #17 Svin » 16.08.2019, 18:11

Вот про раздел мне кажется он у тебя и так там стоял?!В том варианте который ты скидывал в эту тему?
:pri_vet:-: :s_o_s:


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000M»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя